    שאלו אותי שלוש שאלות:
    1) מהם התנאים לחיבור איפוס?
    הבוחן ניסה להגיע לנקודה של מהו חתך המוליך PEN המינימאלי המותר תוך כדי שהוא מזרז וחותך את התשובות לגבי שאר התנאים.
    נשאלתי גם מדוע חייבים הארקת יסוד כתנאי לאיפוס ולמה צריך לבצע השוואת פוטנציאלים.
    2) מה קורה כאשר מתנתק מוליך PEN בשיטת TN-C-S?
    בשאלה מוצגת סקיצה חשמלית המתארת את המקרה ולמרות שהשבתי כמו שכבר הוסבר והוצג בפורום הבוחן התעקש שהתשובה היא שהארקת השיטה דפוקה.
    3)הסבר את הביטוי I^2*t ; K^2*S^2
    הבוחן טען שהביטוי לא מופיע בספר תקנות החשמל למרות שהוא כן מופיע בספר התקנות בפרק העמסת מוליכים.

    בהצלחה לניגשים הבאים

  2. #2

    תשובות לשאלות..

    בגדול מדובר בשאלות בסיסיות :
    1. התנאים לביצוע איפוס... השוואת פוטנציאלים (תקנות הארקות יסוד) וכפי שמופיע בפרק ז' בפרק הארקות ואמצעי הגנה בפני חישמול במתח עד 1000 וולט.
    * הארקת מוליך PEN יהיה בחתך האפס הגדול ביותר היוצא מהלוח (תקנה 40), חתך מוליך ה-PEN ברשת עילית יהיה כנדרש בתקנות רשתות עיליות (תקנה 43), והחתך ברשת תת קרקעית בהתאם לטבלה (תקנה 44).
    2. כדאי לציין בדיוק את הנקודה בה נחתך המוליך בכדי להבין לאן בדיוק כיוון הבוחן. אבל להלן קישורלשאלה אחרת בפורום המציגה נתק ב-TNCS וקישור נוסף לנתק ב-TNS.
    3. בוודאי שהערכים והקשר של הנוסחה מופיעים בתקנה מספר 10 בפרק העמסה והגנה של מוליכים מבודדים וכבלים.