ידוע לי כי במרכזית תאורה במקרים מסוימים מבצעים איפוס ( כמובן שישנם התנאים הנדרשים )
ידוע לי כי ישנם מקרים כי מוצאים גיד הארקה חשוף לכיון העמודים ביחד עם הזנתם
כמובן שבסביבות העמודים ישנה השוואת פוטנציאלים כראוי ולכן זה נראה בסדר
אבל כפי הזכור לי אסור להוציא הארקות מTNCS
בנוסף במקרה של ניתוק N יעלה הפוטנציאל של הארקה וכל התוואי של הכבל הטמון יעלה הפוטנציאל על ל230 וולט , האם אין בעיה ? האם לא יווצר מתח צעד מסוכן ??
אייל שלום,
כפי שהוזכר במאמר בקישור, יש אפשרות ליישם שיטת TNCS בהתאם לתקנות החשמל - ע"י ביצוע איפוס אחד בלבד והשוואת פוטנציאלים בכל עמוד ועמוד (המחוברים בניהם).
באופן עקרוני שים לב לשרטוט אשר מופיע בתשובה אחרת הפורום שקישור הנ"ל.
ולשרטוט בשאלה קובץ מצורף 450