נושא: עמודי תאורה TNCS

  1. #1

    עמודי תאורה TNCS

    ידוע לי כי במרכזית תאורה במקרים מסוימים מבצעים איפוס ( כמובן שישנם התנאים הנדרשים )
    ידוע לי כי ישנם מקרים כי מוצאים גיד הארקה חשוף לכיון העמודים ביחד עם הזנתם
    כמובן שבסביבות העמודים ישנה השוואת פוטנציאלים כראוי ולכן זה נראה בסדר
    אבל כפי הזכור לי אסור להוציא הארקות מTNCS
    בנוסף במקרה של ניתוק N יעלה הפוטנציאל של הארקה וכל התוואי של הכבל הטמון יעלה הפוטנציאל על ל230 וולט , האם אין בעיה ? האם לא יווצר מתח צעד מסוכן ??

  2. #2
    שלום ותודה,
    בתנאים מסויימים ניתן להוציא הארקה ממבנה מאופס למבנה אחר (בתנאי שהמבנה האחר מקיים את התנאים של השוואת פטניצאלים ותנאים לאיפוס).
    ראה תשובה של וועדת הפירושים בנושא הנ"ל בדיוק 03-54.
    למעשה נדרש לבצע השוואת פוטנציאלים בסביבת כל עמוד.
    ראה מאמר בנושא "יישום ובדיקה של אמצעי הגנה בפני חישמול למתקני תאורה חיצוניים" (במאמר יש גם התייחסות לביצוע השוואת פוטנציאלים ויישום איפוס).
    כמו כן, נושא השוואת הפוטנציאלים במבנה קיים (אשר יכול להיות גם מרכזיית תאורה קיימת) מוזכר במאמר שבקישור הנ"ל.

    ביצוע השוואת פוטנציאלים במבנה ללא הארקת יסוד
    בדיקה ויישום של אמצעי הגנה בפני חישמול במתקני תאורה
    קבצים מצורפים קבצים מצורפים

  3. #3
    שלום,

    איך כדאי לבצע הארקה לעמודי חשמל ולמרכזיית עמודי תאורה כאשר המתקן מחובר בשיטת TNCS

  4. #4
    אייל שלום,
    כפי שהוזכר במאמר בקישור, יש אפשרות ליישם שיטת TNCS בהתאם לתקנות החשמל - ע"י ביצוע איפוס אחד בלבד והשוואת פוטנציאלים בכל עמוד ועמוד (המחוברים בניהם).
    באופן עקרוני שים לב לשרטוט אשר מופיע בתשובה אחרת הפורום שקישור הנ"ל.
    ולשרטוט בשאלה קובץ מצורף 450