תוצאות 1 עד 12 מ 12

נושא: שאלות מהועדה

Hybrid View

ההודעה הקודמת ההודעה הקודמת   ההודעה הבאה ההודעה הבאה
  1. #1

    בהמשך לשאלה...

    תודה על ההסבר
    ומה קורה כשאין אפס ומתנתקת פאזה אחת?

  2. #2

    המשך הסבר

    במקרה של חוסר אפס, (בהנחה שהעומס סימטרי) המתח הקוי UL מתחלק בין שתי העכבות באופן שווה
    וזה אומר UPH=UL/2.
    כתוצאה מכך : גם ההספק נפגע .
    דוגמא למנוע - כאשר אחד מהפאזות שלו נשרפות (כשהמנוע עמוס), צריכת הזרם שלו תעלה לכמעט פי 2
    וזאת כדי להשלים את המחסור בהספק, דבר כזה פוגע במנוע והוא מעלה עשן במהירות.
    כמובן שהדבר תלוי גם בהגנות עליו ( המנוע)

  3. #3

    תודה

    תודה על ההסבר