  1. #1

    Unhappy בנוגע לשאלה 7

    נכתב כי עמוד מזין לוח מאופס,

    איפוס בלוח ניתן לבצע בשני מקרים:
    1. נקודת אפס של רשת מתח גבוה מוארקת דרך סליל כיבוי/נגד (הארקה משותפת עם הארקת הגנה של העמוד)
    נדרש כי התנגדות מוליך PEN יחד עם הארקת העמוד לא תעלה על 2 אום.
    2. נקודת אפס של רשת מתח גבוה מוארקת בקשיחות (הארקה נפרדת מהארקת הגנה של העמוד)
    נדרש כי הארון שבו מבוצע האיפוס יהיה מרוחק לפחות 20 מ' מהעמוד.

    בברכה, אפרים.

  2. #2

    בקשר לשאלה 5

    נכתב ע"י כותב הפוסט שזרם הקצר בעל אופי קיבולי (זה נכון אם לא היה סליל).
    אבל כיוון שיש סליל ומכוונים את המעגל לפיצוי יתר (כמו שנכתב כאן) בדרך כלל אז לזרם הקצר אופי השראתי .

    בקשר לסעיף ד' - הרכיב ההשראתי והקיבולי מחוברים במקביל - גם הקיבוליות וגם הסליל וגם התקלה עצמה בין הקו לאדמה.