תוצאות 1 עד 8 מ 8

נושא: תיבה יצוקה

Hybrid View

ההודעה הקודמת ההודעה הקודמת   ההודעה הבאה ההודעה הבאה
  1. #1
    אלי שלום!
    אנסה להסביר באופן קצת יותר מפורט.
    כדי להבין את אופן השימוש במפסק כזה או אחר, נדרש להכיר את המבנה האופייני של רשת החשמל.
    המבנה מחולק לרמות הזנה:
    לחץ כדי להציג תמונה גדולה
שם:  structure-lv-electrical-power-distribution.gif
צפיות: 752
גודל:  32.0 קילובייט
ID: 624
    רמה א': רמת ההזנה מהשנאי,זרם העבודה הוא הכי גבוה וכן זרם הקצר שעשוי להתפתח בנקודה זו הוא הכי גבוה.
    המפסק שמשתמשים ברמה זו הוא בד"כ מפסק אויר, בזמן קצר המפסק חייב להישאר סגור על מנת
    לאפשר למפסקי הזרם במורד הרשת להתמודד עם הקצר וכאן נכנס הערך שהזכרת Icw,
    נתון זה מגדיר את ערך זרם הקצר שיכול לעבור דרך המפסק למשך זמן מוגדר, לדוגמה Icw=40KA למשך 1 שנייה,
    זה אומר שערך זרם הקצר שיכול לעבור דרך המפסק הוא 40KA למשך 1 שנייה שאחריה הוא יפסיק את המעגל.
    לא צייניתי בפוסט הקודם אבל מפסקים אלה הם מקטגוריה B כלומר עם יכולת השהייה, לעומת מפסקים מקטגוריה A ללא יכולת השהייה בד"כ מפסקי תיבה יצוקה.
    רמה ב: הזנה של לוח ראשי כלומר חלוקה ראשית של המתקן, גם שם הדרישה היא לאותם סוג מפסקים כמו ברמה א'.
    רמה ג': מתייחסת ללוחות משנה כלומר חלוקה משנית למתקן, זרם הקצר שיכול להתפתח עדיין גבוה ולכן דרושים מפסקי זרם עם כושר ניתוק גדול.
    בד"כ השימוש ברמה זו במפסקי תיבה יצוקה מקטגוריה A עם יכולת הגבלת זרם קצר.
    רמה ד': רמת החלוקה הצרכנים,זרם הקצר הוא נמוך ולכן השימוש הוא במא"זים.
    Name:  Fig_H55_2015.jpg
Views: 3189
Size:  89.5 קילובייט
    כל הדרישות למפסקי זרם מופיעות בתקן iec60947.
    לסיכום:
    הבחירה של מפסק זרם נעשית בהתאם לשיקולי תכנון המתקן
    שבמסגרתו יש חשיבות להזנת המתקן,לזרמי קצר הצפויים,מספר לוחות חשמל,צרכנים וכן הלאה.
    מקווה שכעת זה יותר ברור.
    סופ"ש נעים,
    רועי

  2. #2

    לסיכום

    רועי תודה.
    ברצוני לעשות סיכום לדברים שנכתבו על ידך:
    מפסקי אוויר:
    - מיועדים לזרמי עבודה גדולים.
    - יש להם מנגנון הגנה אלקטרוני.
    - יש להם מנוע דריכה.
    - כושר ניתוק זרם קצר גדול מאוד.
    - יש להם יכולת השהייה ( קטגוריה B )

    מפסקי תיבה יצוקה:
    - מיועדים לזרמים פחות גדולים ממפסקי אוויר.
    - יש להם מנגנון הגנה אלקטרמכני או אלקטרוני.
    - אין להם מנוע דריכה.
    - ללא יכולת השהייה ( קטגוריה A ).

    האם זה נכון?
    אם כן, לפי מה שאני רואה, אין למפסקי תיבה יצוקה יתרון על מפסקי אוויר , חוץ מזה שהם יותר זולים כאשר אנו יכולים להסתפק בהם בהתאם לגודל הזרם ורמת ההזנה. האם כן?

  3. #3
    היי אלי
    סיכמת מצוין.
    הכל לפי התכנון הדרוש.
    המשך ערב נעים.

  4. #4
    ערב טוב,
    אמנם עבר זמן לא קצר מאז השרשור....
    1. מפסקי אוויר נדרשים לתחזוקה שנתית ע"פ הוראות יצרן, במקום עם אבק גם חצי שנתית. זה אומר הפסקת חשמל, גם אם לרגע קט במקרה של מפסק אוויר נשלף (והחלפתו באחר בזמן הטיפול), מיתוגים מיותרים כבר אמרנו כי אינם בריאים לצרכנים.
    2. מפסק אוויר (ברוב המקרים קטגוריה B כאמור) אינם מגבילים את זרם הקצר ולכן לא יכולים להגן עורפית (ע"י הגבלת זרם הקצר) על צרכנים קטנים ממנו, לכ לא יכול לשמש (בחכמה) כמפסק ראשי לרמה ג' ע"פ השרטוט שהעלה רועי, או צרכני מעגלים סופיים למיניהם, אחרת תצטרך להתקין לכל 16A מפסק עם כושר ניתוק של עשרות בודדות KA במקום ה10 או 6 הפשוטים יחסית.
    3. מפסק אוויר שלא עובר טיפולים, יכול לחוות קצר ולספוג את הפיח בתוכו מבלי שיידעו על כך, בתוספת לכלוך ולחות מהסביבה, ופעולתו יכולה להיפגע קשות.
    4. לתיבה יצוקה יש אפשרות להתקין מנוע מיתוג (כמו גם למפסקי האוויר).
    5. מחיר, כבר כתבת, אבל זהו פרט חשוב למדיי.
    העיקר להשתמש בחכמה, ולהתאים כל אבזר למקומו הנכון.