ערב טוב,
אמנם עבר זמן לא קצר מאז השרשור....
1. מפסקי אוויר נדרשים לתחזוקה שנתית ע"פ הוראות יצרן, במקום עם אבק גם חצי שנתית. זה אומר הפסקת חשמל, גם אם לרגע קט במקרה של מפסק אוויר נשלף (והחלפתו באחר בזמן הטיפול), מיתוגים מיותרים כבר אמרנו כי אינם בריאים לצרכנים.
2. מפסק אוויר (ברוב המקרים קטגוריה B כאמור) אינם מגבילים את זרם הקצר ולכן לא יכולים להגן עורפית (ע"י הגבלת זרם הקצר) על צרכנים קטנים ממנו, לכ לא יכול לשמש (בחכמה) כמפסק ראשי לרמה ג' ע"פ השרטוט שהעלה רועי, או צרכני מעגלים סופיים למיניהם, אחרת תצטרך להתקין לכל 16A מפסק עם כושר ניתוק של עשרות בודדות KA במקום ה10 או 6 הפשוטים יחסית.
3. מפסק אוויר שלא עובר טיפולים, יכול לחוות קצר ולספוג את הפיח בתוכו מבלי שיידעו על כך, בתוספת לכלוך ולחות מהסביבה, ופעולתו יכולה להיפגע קשות.
4. לתיבה יצוקה יש אפשרות להתקין מנוע מיתוג (כמו גם למפסקי האוויר).
5. מחיר, כבר כתבת, אבל זהו פרט חשוב למדיי.
העיקר להשתמש בחכמה, ולהתאים כל אבזר למקומו הנכון.