נושא: בחירת שנאי הארקה

  1. #1

    בחירת שנאי הארקה

    שלום אני סטודנט שנה ד להנדסת חשמל בתחום הזרם חזק
    אני מבצע כעט פרוייקט גמר על תחמ"ש לאזור תעשיה, כל הכבלים לאזור התעשיה הם כבלים תת קרקעים ולכן בחרתי משטר של נגד בנקודת האפס הקצר החד פאזי הגבלתי אותו לזרם נומינלי(1181A) וכן גודל הנגד שיצא לי לצורך זה הוא 10.58 אום וההספק שהוא צריך לעמוד בו הוא 14.75 מגה וואט ,ברצוני לבחור שנאי ההארקה מתאים כיצד עלי לעשות זאת לפי איזה קרטריונים,ואם אפשר דף נתונים מתאים אני אשמח.
    בתודה מראש מתן

  2. #2
    מתן שלום
    המונח "שנאי הארקה" אינו מדויק, מכיוון שלא מדובר על שנאי עם צד ראשוני ומשני, מדובר על סליל השראתי המלופף בחיבור זיגזג על ליבה.
    http://www.electronicproducts.com/up...%20Systems.PNG
    יש הרבה אפשרויות בשיטה זו,לכן תחילה תבחר את אופי ההתקנה ברשת, לדוגמה קיים נגד וסליל זיגזג שמחוברים ביחד:
    http://www.vanjen.net/uploads/1/7/1/..._resistors.pdf
    או חיבור כל ציוד בנפרד לדוגמה נגד של חברת EATON:
    https://www.google.co.il/url?sa=t&rc...95039771,d.ZGU
    בכל מקרה הכל נמצא ברשת, בחיפוש קצר תוכל למצוא דפי קטלוג
    המשך סופ"ש נעים

  3. #3
    רועי שלום
    קודם כל תודה על התגובה שנתת
    אך לא בדיוק ענית לי השאלה,הכוונה של השאלה היתה על פי איזה קריטריונים אני בוחר את שנאי הארקה כלומר: לפי זרם, מתח, הספק,זרם קצר חד פאזי?

  4. #4
    מתן שלום!
    ביצעת חישובים, מצאת את גודל הנגד הדרוש להגבלת זרם הקצר.
    מצאת את זרם הקצר הצפוי ברשת מכאן תוכל למצוא את ההספק ולבחור סליל השראתי בחיבור זיגזג מתאים.
    סופ"ש נעים,
    רועי