נושא: סכמה חשמלית למתקן רפואי

  1. #1

    סכמה חשמלית למתקן רפואי

    אני מכין פרויקט בזרם חזק
    ועלי לתכנן את הערכת האספקה למחלקה חדשה
    אני מבין שיש במתקנים רפואיים מאפיינים ייחודיים כגון רשת טבעתית של המתח הגבוה
    להבטחת אמינות האספקה
    כך גם ברשת המתח הנמוך בתוך המחלקה יש מאפיינים ייחודיים שנועדו להבטיח אמינות ,
    יש אולי למשהו מושג איפה אפשר לראות סכמה חשמלית של מתקן רפואי לדוגמה

    תודה

  2. #2
    היי אדיר
    לקחת על עצמך פרויקט קשה, בתכנון מתקן רפואי יש הרבה היבטים שצריך להתייחס אליהם.
    תתחיל מחוק החשמל, בסוף התקנות של אתרים רפואיים יש שרטוטי דוגמה
    http://www.doctorat.co.il/content/35...A2-%D7%91-2012
    בנוסף עלייך לשים לב לדברים חשובים בהתאם לחוק נדרש לסווג את מתקן רפואי לאזורים בהתאם לאופן השימוש בו.
    לאחר מכן להתייחס לשיטת ההגנה בפני חשמול, שים לב שבסיווג לקבוצה 2 נדרש זינה צפה עם משגוח.
    התקן הבינלאומי שמתייחס לבטיחות באתרים רפואיים הוא IEC 60364-7-710
    לחץ כדי להציג תמונה גדולה
שם:  spital_electric_instalatii.jpg
צפיות: 1842
גודל:  584.0 קילובייט
ID: 621
    יש הרבה מידע ברשת רק צריך לדעת לחפש:
    לדוגמה נוהל מתקני חשמל באתרים רפואיים:
    http://www.health.gov.il/hozer/Pln_E01-new.pdf
    בנוסף חברת BENDER מתמחה בתכנון ציוד חשמלי למתקנים רפואיים
    http://www.bender.org/
    לדוגמה מתוך האתר שלהם:
    http://omtechnicalsolutions.com/down...tal-Safety.pdf
    דוגמה נוספת של ABB
    http://www02.abb.com/global/dkabb/dk...70010b0201.pdf
    שיהיה בהצלחה ושבוע טוב,
    רועי