קובי שלום!
בתשובה לשאלתך צריך להפריד בין חוק החשמל לתקן במקרה זה תקן לייצור מהדקים
חוק החשמל דן באופן החיבור בין מוליכים/כבלים באופן כללי
התייחסות לכך בפרק התקנת מוליכים:
תקנה 50 -אופן החיבור בין המוליכים
(א) לא ייעשה חיבור בין מוליכים אלא באמצעות מהדקים תקניים מותאמים לחתך המוליך, באמצעות ברגים,
באמצעות מסמרות, על ידי חיבור מיכני בלחיצה, על ידי אינוך או על ידי ריתוך.
תקנה 51-חוזק החיבור
החיבור בין המוליכים יהיה איתן ובר-קיימא, יבטיח מגע נאות בין המוליכים מבחינה מיכנית וחשמלית
ולא יגרום החבור לאיכול או לעליית טמפרטורה מוגברת בזמן מעבר הזרם החשמלי בעוצמה שלה מיועד המוליך.
ובפרק התקנת כבלים
תקנה 16 - חיבור קצה מוליך של כבל
(א)המחבר קצה של מוליך יחברו רק באבזר תקני המיועד לכך והמתאים לצורת המוליך, לחתכו ולחומר שממנו הוא עשוי; לענין זה, אבזר תקני הוא -
1)נעל כבל; 2)תרמיל; 3)הדק.
(ב)לא יחבר אדם קצה מוליך כבל באמצעות הלחמת בדיל.
כלומר החוק מגדיר כיצד מותר לחבר את האביזר ולא נוגע בסוג האביזר.
מי שמפרט את אופן השימוש באביזר הוא התקן, במקרה זה קיים תקן של הנציבות הבין-לאומית לאלקטרוטכניקה IEC 60998
כאשר מכון התקנים הישראלי אימץ את התקן IEC וקבע אותו כרשמי ת"י 60998 - התקני חיבור למעגלי מתח נמוך (במקום ת"י 62 שהיה קיים בעבר)
הבדיקות של מכון התקנים כוללות בין היתר: בדיקה של נגיעה מקרית,התנגדות הבידוד של המהדקים,התחממות,חוזק מכני, התאמת שטחי חתך לגודל המהדק ועוד בדיקות נוספות.
לשאלתך שנייה - שטח החתך של רשת תאורה היא בד"כ 10 ממ"ר או 16 ממ"ר תלוי במרחקים וכו',ובגלל גודל שטח החתך וכל מה שנבדק מבחינת התקן
הוחלט שמהדק כזה מתאים עבור חיבור מהסוג הזה של עמודי תאורה.
חג שמח ומועדים לשמחה
רועי
הרשאות פרסום
- אין באפשרותך לפרסם נושאים חדשים
- אין באפשרותך לפרסם תגובות
- אין באפשרותך לצרף קבצים
- אין באפשרותך לערוך את הודעותיך
-
חוקי הפורום