    שימוש במהדק עם 4 ברגים

    שלום ושבוע טוב!
    רציתי לשאול: מה ההגדרה בחוק, אם קיימת, המפרטת את המקרים בהם יש להשתמש במהדק עם ארבעה ברגים? ז"א
    שניים בכניסה ושניים ביציאה. האם קיימת איזו רמה של חום או זרם מוגדרת שממנה יש חובה להשתמש
    במהדקים הנ"ל? בעמודי תאורה של ח"ח ראיתי שהכבל המזין את המנורות מחובר במהדק כזה. מדוע?

    תודה מראש וחג שמח.

  2. #2
    קובי שלום!
    בתשובה לשאלתך צריך להפריד בין חוק החשמל לתקן במקרה זה תקן לייצור מהדקים
    חוק החשמל דן באופן החיבור בין מוליכים/כבלים באופן כללי
    התייחסות לכך בפרק התקנת מוליכים:
    תקנה 50 -אופן החיבור בין המוליכים
    (א) לא ייעשה חיבור בין מוליכים אלא באמצעות מהדקים תקניים מותאמים לחתך המוליך, באמצעות ברגים,
    באמצעות מסמרות, על ידי חיבור מיכני בלחיצה, על ידי אינוך או על ידי ריתוך.
    תקנה 51-חוזק החיבור
    החיבור בין המוליכים יהיה איתן ובר-קיימא, יבטיח מגע נאות בין המוליכים מבחינה מיכנית וחשמלית
    ולא יגרום החבור לאיכול או לעליית טמפרטורה מוגברת בזמן מעבר הזרם החשמלי בעוצמה שלה מיועד המוליך.
    ובפרק התקנת כבלים
    תקנה 16 - חיבור קצה מוליך של כבל
    (א)המחבר קצה של מוליך יחברו רק באבזר תקני המיועד לכך והמתאים לצורת המוליך, לחתכו ולחומר שממנו הוא עשוי; לענין זה, אבזר תקני הוא -
    1)נעל כבל; 2)תרמיל; 3)הדק.
    (ב)לא יחבר אדם קצה מוליך כבל באמצעות הלחמת בדיל.
    כלומר החוק מגדיר כיצד מותר לחבר את האביזר ולא נוגע בסוג האביזר.
    מי שמפרט את אופן השימוש באביזר הוא התקן, במקרה זה קיים תקן של הנציבות הבין-לאומית לאלקטרוטכניקה IEC 60998
    כאשר מכון התקנים הישראלי אימץ את התקן IEC וקבע אותו כרשמי ת"י 60998 - התקני חיבור למעגלי מתח נמוך (במקום ת"י 62 שהיה קיים בעבר)
    הבדיקות של מכון התקנים כוללות בין היתר: בדיקה של נגיעה מקרית,התנגדות הבידוד של המהדקים,התחממות,חוזק מכני, התאמת שטחי חתך לגודל המהדק ועוד בדיקות נוספות.
    לשאלתך שנייה - שטח החתך של רשת תאורה היא בד"כ 10 ממ"ר או 16 ממ"ר תלוי במרחקים וכו',ובגלל גודל שטח החתך וכל מה שנבדק מבחינת התקן
    הוחלט שמהדק כזה מתאים עבור חיבור מהסוג הזה של עמודי תאורה.
    חג שמח ומועדים לשמחה
    רועי

  3. #3
    שלום, רועי!
    ראשית, תודה רבה על תשובתך!
    אם אפשר, התייחסותך לכל הפרמטרים שציינת (בדיקות מכון התקנים). שכן השאלה היא: עפ"י אילו קריטריונים חשמלאי בשטח יקבע אם להשתמש
    במהדק רגיל או במהדק 4 ברגים. קיים איזשהו כלל מנוסח בתקן המציין באופן מספרי את ערכי הפרמטרים (ערכי סף) שמהם נעשה שימוש במהדק 4 ברגים?
    לצורך העניין: במתקן דירתי - 40A*1 או 3*35A, פרט לחיבורים במונה החשמל, יכול להיות שימוש במהדקים כנ"ל?
    השאלה נובעת מתוך חילוקי דעות בעניין בין חבריי (כולם חשמלאים מורשים).
    שוב תודה וחג שמח,
    קובי.

  4. #4
    היי קובי
    אין איזשהו כלל אצבע
    כמו שנעלי כבל וסופיות ממוספרים בהתאם לשטח חתך
    כך גם עבור מהדקים, היצרן מוציא בד"כ קטלוג לגבי האביזר ובקטלוג רשום כל המידע הדרוש.
    במקרה של מהדקים ממספרים אותם מ-1 עד 5 כאשר מהדק מס' 1 מתאים לשטח חתך עד 1.5 ממ"ר
    ו-5 מתאים לשטח מקסימלי שיכול להתחבר למהדק מסוג זה (עם אני לא טועה 35 ממ"ר)
    ולשאלתך אין מניעה להשתמש במהדק כזה או אחר ובלבד שהחיבור יעשה בהתאם לדרישות החוק.
    חג שמח,
    רועי

  5. #5
    תודה רבה וחג שמח! הבנתי !