תוצאות 1 עד 3 מ 3

נושא: מוליך הארקה בקווי מ"ג

  1. #1

    מוליך הארקה בקווי מ"ג

    שלום! רציתי להבין: מדוע בקווי מתח גבוה עובר חוט הארקה בין העמודים? הרי ניתן להאריק כ"א מהעמודים בנפרד. שכן,כל עמוד מחובר לאדמה! מדוע יש צורך במוליך נוסף? האם גם בקוויי מתח נמוך קיים מוליך הארקה כנ"ל בין העמודים? תודה מראש,

  2. #2
    קובי שלום,

    נושא הארקת העמודים במתח גבוה (מוליך נוסף) הינה חלק ממשטר ההגנה בתחמ"ש, דבר הנקבע ע"י חברת החשמל.
    הרציפות החשמלית בין עמודי המתח גבוה נשמרת ע"י מוליך נוסף למרות שלכל עמוד בנפרד יש הארקה טבעית (מאחר והוא בנוי על יסודות המשמש כאלקטרודה מקומית המשודרגת במקרים מסויימים).
    להארקת העמודים במתח גבוה יש השלכות בכל הקשור לקצר במתח גבוה (הנסגר לנקודת הכוכב של השנאי בתחמ"ש).
    כאשר יש קצר במתח גבוה, פוטנציאל העמודים במתח גבוה עולה ועלול להשפיע גם על צרכנים במ"נ (כפונקציה של עוצמת הזרם כפול ערך ההתנגדות הארקה השקולה).
    אופן הארקת העמודים תלוי גם במשטר נקודת האפס בתחמ"ש, לדוגמה :
    א. בקווי חלוקה במ"ג, המוזנים משנאים בתחמ"ש שהינם בעלי נקודת אפס מוארקת באמצעות סליל כיבוי או נגד, תתחיל התקנת תיל הארקה בכל קו, מהעמוד שאינו נמצא בשטח התחמ"ש (ואינו מחובר להארקה התחמ"ש).
    ב. בקווי חלוקה במ"ג, המוזנים משנאים בתחמ"ש שהינם בעלי נקודת אפס מוארקת בקשיחות לאדמה, תתחיל התקנת תיל הארקה מהעמוד הראשון של כל קו והוא יחובר למערכת הארקה של תחמ"ש ממנה יוצא הקו.
    מצ"ב קישור למאמר "הארקות במתקני לקוחות במתח גבוה" ובו מידע נוסף על אופן ותכלית בארקה במתח גבוה.

    בנושא רשת עילית מתח נמוך, קיימות תקנות- רשתות חשמל עיליות במתח נמוך. ובד"כ הארקה מבוצעת מקומית בהתאם לתקנות הארקה ואמצעי הגנה בפני חישמול.

  3. #3

    תודה רבה גיא !

    יישר כח על התשובה המקצועית! כנראה שהיה שווה לחכות...

הרשאות פרסום

  • אין באפשרותך לפרסם נושאים חדשים
  • אין באפשרותך לפרסם תגובות
  • אין באפשרותך לצרף קבצים
  • אין באפשרותך לערוך את הודעותיך
  •