חיבורים בתעלת pvc
שלום! מבקש תשובה מקצועית: על פי חוק מותר להשתמש במהדקים לחיבור מוליכים בתוך תעלת pvc?
אם כן,באיזה אופנים מותר? בבקשה תשובה מקיפה,
תודה רבה!
-
סליחה אבל השאלה שלך לא ברורה..
לא מתקינים מהדקים בתוך צינור אלא נדרש להתקין מהדקים בתוך קופסת חיבורים ייעודית.
המושג "תיבת מעבר" / "תיבת הסתעפות" מופיע במקומות רבים בתקנות החשמל, לדוגמה :
תקנות 42 עד 48 בפרק התקנת מוליכים.
או תקנה מס' 10,15,19 בפרק התקנת מובילים במתח שאינו עולה על מתח נמוך.
-
מה לא היה ברור??
השאלה היא פשוטה:
קניתי פרוג'קטור לד חיצוני להתקנה על קורת עץ . שני צידי הקורה נגישים !
הפרוג'קטור מגיע עם כבל קצר שמחובר למנגנון.
בצד השני של הקורה מותקנת תעלה pvc עם מכסה (לא צינור!!!). בתוך התעלה עוברים 4 שרוולים 16מ"מ כ"א.
אחד מהשרוולים מעביר כבל xlpe ממ"ר1.5*3 שמיועד להזין את הפרוג'טור.
אם אני קודח דוך דרך הקורה מהצד של הפרוג'טור, אני מגיע לתוך התעלה.
השאלה הייתה: האם מותר לבצע בתוך התעלה עצמה את החיבור,בעזרת מהדקים,בין כבל ההזנה לבין הכבל שמגיע עם הפרו'.
ז"א :החיבור (מהדקים) נעשה בתוך תעלה עם מכסה בדיוק בגב הקורה שמחזיקה את הפרוג'טור - מקום החיבור ידוע ונגיש !
כעת בכל אופן,אני מבין שבתעלה לא מבצעים חיבורים אלא רק בקופסה.
כמו כן: תודה על ההפניות הרלוונטיות לחוק החשמל.
-
קובי,שלום.
ברוך הבא לאתר וברכות על הצטרפותך למאגר המקיף והמקצועי ביותר.
כשמציגים שאלה צריכים להיות ברורים, לא כולם מבינים את הכוונה של האחר.
עליך לגלות יותר סבלנות ולהיות מוכן למצב שהתשובות שתקבל לא תמיד יעלו בקנה אחד עם מה שחשבת או הערכת.
הרעיון הוא להבין את לשון (ורוח) החוק וכוונת המחוקק.
סליחה מראש על ההערה,אבל שני סימני שאלה ושלושה סימני קריאה הם לא צורה לדבר עם מקים האתר ואחד המקורות המהימנים והמקצועיים ביותר בתחום,שתפגוש.
יום טוב.
-
קובי שלום
שוב, חוקית תוכל למצוא את התשובה בפרק התקנת מובלים תקנה 48:
א. הסתעפות או חיבור של כבלים או מוליכים ייעשו בתוך תעלה, בתנאי שהתעלה תהיה בעלת מכסה, והגישה למקום ההסתעפות או החיבור תהיה נוחה.
ב. הוסר הבידוד ממוליכי כבל או ממוליכים מבודדים לפני חיבורם, יבודדו הם, לאחר חיבורם, כשרמת הבידוד באותם מקומות תהיה יעילה ובת-קיימא לא פחות מאשר הבידוד המקורי.
כלומר מותר ובלבד שזה יהיה לפי התנאים הנ"ל.
אבל למקרה הספציפי שלך,מדובר על קורת עץ והתקנה חיצונית
לכן יש במקרה זה סכנה של התחממות במקרה כשל או לחלופין רטיבות/לחות לכן הדבר לא מומלץ, מפנה אותה לתקנה 4 בפרק מעגלים סופיים
"התאמה למקום ההתקנה"
הפתרון במקרה שלך הוא לנתק את המוליך המקורי מהזרקור ולחבר את הכבל המזין, או אפשרות נוספת היא לקנות קופסה מוגנת 5 על 5 ולבצע חיבורים תיקנים.
שיהיה בהצלחה.
-
רועי ! תודה רבה!
תשובה עניינית וברורה! שוב תודה ויישר כח !