-
לדעתי
מהסתכלות על העקומה הראשונה של הנתיכים, לפי עקומת נתיך ה 32A שיושב בקומה, הנתיך לא יגיב כלל לתקלה של 30A. המא"ז הראשי של הלוח לעומת זאת בעל זרם נומינלי של 25A. אם יזרום בו זרם של 30A אז זרם העמסת היתר שיזרום בו הוא פי 1.28 מהזרם הנקוב (30/25). לפי העקומה השנייה של ניתוק המא"ז, הוא ינתק את הזרם במעט פחות מ-60 דקות (המא"ז יגיב לזרם יתר פי 1.13 מהנומינלי לפחות).
הרשאות פרסום
- אין באפשרותך לפרסם נושאים חדשים
- אין באפשרותך לפרסם תגובות
- אין באפשרותך לצרף קבצים
- אין באפשרותך לערוך את הודעותיך
-
חוקי הפורום