ערב טוב קובי,
גיא צודק בעניין הסתייגות הסעיף בטיוטת התקנות PV.
זו בדיוק הסיבה בגינה נכנס סעיף זה.
במתקני PV רבים, ניתן לפגוש מקרים דומים לזה שגיא שרטט, וללא הסתייגות הסעיף המדובר, המתקן לא יעמוד בתקנות החשמל אמצעי הגנה בפני חשמול.
לצורך העניין,
קיים מתקן PV 910 אמפר, והתקנה דורשת מפסק 4 קוטבי בנקודת החיבור שלו, אולם לוח משנה של המתקן (מחוץ לתחום ההשפעה של נקודת החיבור) ידרש גם כן לעמוד ב"אמצעי הגנה בפני חשמול", אך מכיוון שיש ניתוק לקוטב הרביעי במעלה הזינה, על פניו, נשללת ממך האפשרות לאפס את לוח המשנה.
לכן,
במתקן PV אשר זינתו (מכיוון השנאי) החל מהמפסק הראשי (4 קוטבי) הינה בלעדית למתקן הסולארי, יוכל לאפס גם את לוחות המשנה בדרך, ובלבד, שוב, כאשר הם שייכים רק אליו וללא צרכנים נוספים במקביל.
מקווה שההסבר מובן.
ערב טוב.