תוצאות 1 עד 4 מ 4

נושא: טיוטא בנושא מתקנים פוטו-וולטאיים

  1. #1

    טיוטא בנושא מתקנים פוטו-וולטאיים

    שלום לגיא , רועי , ומשתתפי הפורום
    משרד התשתיות פירסם טיוטא לעיון הציבור של תקנות החשמל בנושא מתקנים פוטו-וולטאיים.

    יש בטיוטא סעיף בנוגע להגנות בפני חישמול שאני לא מבין .

    רצ"ב הסעיף המדובר :

    פרק ג': הגנה בפני חישמול
    13. הוראות שונות
    (א) הגנה בפני חישמול של מתקן פוטו-וולטאי תבוצע בהתאם לנדרש בתקנות החשמל (הארקות ואמצעי הגנה בפני חישמול במתח עד 1000 וולט), התשנ"א-1991;
    (ב) למרות האמור בתקנת משנה (א), במתקן פוטו-וולטאי בינוני, כאשר הזינה מהמפסק הראשי של המתקן (ארבע או דו קוטבי) הינה בלעדית למתקן הפוטו-וולטאי,ניתן לבצע איפוס בעמדות נוספות במורד זינת המתקן,ובלבד שיבוצעו כל הוראות הבאות:
    1) מוליכי האפס במורד ההזנה הבלעדית לעמדה עם איפוס יסומנו כמוליכי PEN;
    2) יותקן שילוט בר-קיימא הבולט לעין בכיתוב לבן על רקע אדום כלהלן:
    א. "זהירות! מיתוג הארקה (PEN) להמשך זינת מתקן פוטו-וולטאי"
    ב. "לעמדה זו קיים אמצעי מיתוג למוליך ה-PEN במעלה הזינה"

    שאלתי היא : מדוע ניתן לבצע איפוס בעמדות נוספות במורד זינת המתקן ??? .

    ( שלחתי את השאלה הזו גם לאלברטו ברנשטיין ).

    בברכה

    קובי

  2. #2
    תודה רבה על העדכון,
    להבנתי, הסעיף שציינת מהווה הסתייגות לתקנה 41 בתקנות החשמל-הארקות ואמצעי הגנה בפני חישמול
    בהתאם לסעיף 41 בתקנות הנ"ל.
    "לא יתקין אדם מפסק או אמצעי ניתוק אחר, שניתן להפעילו ללא שימוש בכלים, במוליך המחבר בין מוליך pen של רשת החלוקה ובין פס השוואת הפוטנציאלים של הארקת היסוד."
    כלומר, ללא קשר למערכת סולארית, כאשר משתמשים במפסק ארבע קוטבי המזין מבנה נוסף המוגן באיפוס, יש לשים לב שלא מנתקים מוליך PEN.
    בשרטוט המצורף ניתן לראות דוגמה של לוח המזין מבנה מאופס והחשש לניתוק (ללא כלים) של מוליך ה-PEN.

  3. #3
    ערב טוב קובי,
    גיא צודק בעניין הסתייגות הסעיף בטיוטת התקנות PV.
    זו בדיוק הסיבה בגינה נכנס סעיף זה.
    במתקני PV רבים, ניתן לפגוש מקרים דומים לזה שגיא שרטט, וללא הסתייגות הסעיף המדובר, המתקן לא יעמוד בתקנות החשמל אמצעי הגנה בפני חשמול.
    לצורך העניין,
    קיים מתקן PV 910 אמפר, והתקנה דורשת מפסק 4 קוטבי בנקודת החיבור שלו, אולם לוח משנה של המתקן (מחוץ לתחום ההשפעה של נקודת החיבור) ידרש גם כן לעמוד ב"אמצעי הגנה בפני חשמול", אך מכיוון שיש ניתוק לקוטב הרביעי במעלה הזינה, על פניו, נשללת ממך האפשרות לאפס את לוח המשנה.
    לכן,
    במתקן PV אשר זינתו (מכיוון השנאי) החל מהמפסק הראשי (4 קוטבי) הינה בלעדית למתקן הסולארי, יוכל לאפס גם את לוחות המשנה בדרך, ובלבד, שוב, כאשר הם שייכים רק אליו וללא צרכנים נוספים במקביל.

    מקווה שההסבר מובן.
    ערב טוב.

  4. #4
    שלום ירדן
    ההסבר מובן

    תודה רבה

    קובי