היי,
תודה על שאלתך ולחברת ABB על המדריך המפורט בנושא שנאי זרם.

1. באופן עקרוני, על הדקיי המש"ז (המשנה זרם) להיות תמיד מחוברים (למונה עם התנגדות השואפת לאפס) או מקוצרים,
זאת בכדי למנוע היווצרות מתח גבוה מאוד יחסית בהדקיי המש"ז, דבר המהווה סכנת התחשמלות לאדם ונזק חמור לציוד.

2. בהתאם לתקנים בינלאומיים וכמקובל במדינות רבות בעולם, נדרש להאריק את המשני (secondary) של המש"ז.
הארקת המשני נועדה להבטיח מתחים יציבים. מתחים לא יציבים יכולים להיגרם ממגוון סיבות כגון:
הרמוניות, זרמים מושרים בליבה וכן סיבה נוספת (עליה קיימות תאוריות רבות) היא הנקודה אליה מאריקים את המשני של המש"ז (בכל הקשור לתרחישים שונים של זרמי תקלה).
במדריך שבקישור שצרפתי, מצוין בפירוש, שנדרש להאריק את המשני של המש"ז (עמוד 5) בכדי להבטיח רמות מתחים תקינים המתאימים לממסר הגנה במתח גבוה.