תוצאות 1 עד 3 מ 3

נושא: הארקת מוליך אחד בצד המשני של משנה זרם

  1. #1

    הארקת מוליך אחד בצד המשני של משנה זרם

    שלום לכולם,
    אני מאוד נהנה לקרוא את התגובות בפורום שלכם.
    אשמח אם תעזרו לי עם שאלה שאני לא בטוח לגביה.
    מדוע חובה להאריק הדק אחד בצד המשני של שנאי זרם?
    האם זה עבור ביצוע הארקת שיטה לשנאי המדידה?
    במידה וכן, מה הסיבות שצריך לבצע הארקת שיטה לשנאי הזרם?
    אני יודע שכך רשום בחוק החשמל אבל מדוע? הרי אין כל הגנה בפני התחשמלות לשנאי.
    תודה לעונים.

  2. #2

    תשובה חלקית

    עד שמישהו הגיב, מצאתי משהו בחוק החשמל.
    בפרק: "תקנות החשמל (הארקות ואמצעי הגנה בפני חישמול....").
    תת פרק ג': "שיטות מוארקות ושיטות בלתי מוארקות.
    סעיף 5 "הארקת שיטה בזרם חילופין"
    תת סעיף ב:
    "הארקת השיטה של שנאי מדידה תבוצע במעגל המשני...."

    אז הסיבה שמאריקים צד אחד של השנאי זה קודם כל כי כך רשום בחוק.
    מישהו יכול לענות לי למה חובה לבצע הארקת שיטה לשנאי המדידה?
    למה אסור לרכיב מדידה\הגנה שמחברים לשנאי המדידה להיות מוגנים ע"י הפרד מגן?
    הרי במקרה הזה אסור לבצע הארקת שיטה.

  3. #3
    היי,
    תודה על שאלתך ולחברת ABB על המדריך המפורט בנושא שנאי זרם.

    1. באופן עקרוני, על הדקיי המש"ז (המשנה זרם) להיות תמיד מחוברים (למונה עם התנגדות השואפת לאפס) או מקוצרים,
    זאת בכדי למנוע היווצרות מתח גבוה מאוד יחסית בהדקיי המש"ז, דבר המהווה סכנת התחשמלות לאדם ונזק חמור לציוד.

    2. בהתאם לתקנים בינלאומיים וכמקובל במדינות רבות בעולם, נדרש להאריק את המשני (secondary) של המש"ז.
    הארקת המשני נועדה להבטיח מתחים יציבים. מתחים לא יציבים יכולים להיגרם ממגוון סיבות כגון:
    הרמוניות, זרמים מושרים בליבה וכן סיבה נוספת (עליה קיימות תאוריות רבות) היא הנקודה אליה מאריקים את המשני של המש"ז (בכל הקשור לתרחישים שונים של זרמי תקלה).
    במדריך שבקישור שצרפתי, מצוין בפירוש, שנדרש להאריק את המשני של המש"ז (עמוד 5) בכדי להבטיח רמות מתחים תקינים המתאימים לממסר הגנה במתח גבוה.

הרשאות פרסום

  • אין באפשרותך לפרסם נושאים חדשים
  • אין באפשרותך לפרסם תגובות
  • אין באפשרותך לצרף קבצים
  • אין באפשרותך לערוך את הודעותיך
  •