תוצאות 1 עד 7 מ 7

נושא: מרחק בין קו מ"ג למבנה מגורים

Hybrid View

ההודעה הקודמת ההודעה הקודמת   ההודעה הבאה ההודעה הבאה
  1. #1
    תודה לכל המגיבים, להלן שני קישורים מעניינים בנושא :
    1. מאמר במגזין "פאזה אחרת" - (עמוד 24) "מרחקי בטיחות מקווי הולכה עיליים - מתח עליון ומתח על".
    2. מאתר חברת החשמל - "מידע הנדסי לגורמי חוץ לגבי מרחקים מותרים מקווי מתח עליון ומתח על"

  2. #2
    גיא שלום.
    הקישורים שהנך מפנה אותנו מתייחסים למתח על ומתח עליון לזה יש גם התייחסות בחוק החשמל למתחים אלה .השאלה מתייחסת עבור מתח גבוה 33 קילו וולט.

  3. #3
    להלן קישורים נוספים והנחיות בנושא קרינה :

    1.המשרד להגנת הסביבה - הגבלת החשיפה לשדה מגנטי כתלות במשך החשיפה.
    2. דו"ח ועדת המומחים לעניין שדות מגנטיים מרשת החשמל.

    כמו כן, בהתאם לנתונים המפורסמים באתר המשרד להגנת הסביבה ;
    המרחקים בין מתקן חשמל לקו בניין הינם:

    • קו מתח נמוך: 2 מ' ממוליך הפאזה הקרוב
    • קו מתח גבוה (33, 22, 13 קילו-וולט): 3 מ' ממוליך הפאזה הקרוב
    • קו מתח עליון (161 קילו-וולט): 20 מטר מציר הקו
    • קו מתח על (400 קילו-וולט): 35 מ' מציר הקו
    • שנאי חלוקה: 3 מטר מכל חלק של השנאי ושל החוטים היוצאים ממנו


    מתכנן שימושי קרקע רגישים חייב למנוע מצב בו המרחק בין אזורים שנועדו לשהייה
    ממושכת יהיו כאלה שעלולים לגרום לחשיפה לשדה מגנטי העולה על הסף שנקבע.
    לרוב המרחקים הנדרשים הינם:

    • קו מתח נמוך: 3 מ' ממוליך הפאזה הקרוב
    • קו מתח גבוה (33, 22, 13 קילו-וולט): 5 מ' ממוליך הפאזה הקרוב
    • קו מתח עליון (161 קילו-וולט): 30 מטר מציר הקו
    • קו מתח על (400 קילו-וולט): 50 מ' מציר הקו
    • שנאי חלוקה: 5 מ' מכל חלק של השנאי ושל החוטים היוצאים ממנו.



    כמו כן, כדאי לציין, שבמקרים מיוחדים כגון:
    חיבור צרכן המקבל אספקה מרשת חברת החשמל במתח גבוה (בו הרשת במתח נמוך היא פרטית) ומתוכננת כך שהשנאים הם 100KVA או 4000KVA לדוגמה.
    במקרה זה, החישוב צריך להיבחן לגופו של עיניין ובהתאם לחוק הקרינה הבלתי מיננת. (כנ"ל לגבי רשת מ"ג ורשת מ"נ..).

  4. #4
    גיא שלום
    גיא תודה רבה כל הכבוד לך תשובה מקיפה ומפורטת.
    תודה שלימו.

הרשאות פרסום

  • אין באפשרותך לפרסם נושאים חדשים
  • אין באפשרותך לפרסם תגובות
  • אין באפשרותך לצרף קבצים
  • אין באפשרותך לערוך את הודעותיך
  •