    ערב טוב אילן,
    אנסה לעזור.
    בנוגע להמלצות המשרד לאיכות הסביבה, לרוע המזל, ככל הידוע לי, אלו עדיין המלצות ולא עוגנו בחוק או תקינה, ההמלצה בעיקרה היא למנוע קרבה של בע"ח (או אדם כמובן) אל שד"מ.
    אם בזמן רגעי - 1000 מיליגאוס,
    אם לאורך השנה - 2 מיליגאוס
    אם חשיפה יומית לא קבועה - 4 מיליגאוס.
    לכן יש להביא מודד קרינה אל האזור המדובר ולמדוד בשעת עומס (עת זורם זרם גבוה יחסית בקווים) ולוודא שאין תוצאה גבוהה מאשר 2 מיליגאוס כדי לעמוד בהמלצות מינימאליות של המשרד. עם זאת, עדיף לקבל תוצאה נמוכה מאשר 0.04 מיליגאוס כדי לדעת שאין השפעה על דיירי המבנה.

    חוק החשמל, עדיין אינו מתייחס לעניין קרינה זה, למרות שרצו להכניס עדכון אשר ימנע התקנה של לוח זה או אחר בקרבת מקום בו שוהה אדם לאורך זמן.

    חוק החשמל מבקש לשמור על רשת עילית במתח נמוך (לא גבוה) ע"פ המפורט בתוספת הרביעית של תקנות אלו (התקנת רשתות חשמל עיליות במתח עד 1000 וולט).
    שים לב שבתקנות רשת במ"ג אין מדברים על כך בפירוט מלא ולכן אפשר לדעתי (!) להשליך את המפורט ברשת מתח נמוך (לפחות) על זו ברשת מ"ג בעניין זה.

    אם היית שואל אותי בתור דייר עתידי למגורים בסמוך לשנאי + רשת מ"ג, הייתי בורח משם מהר ולא מתקרב לדירה הסמוכה לנקודה שכזו אלא במרחק של 30 מטר לפחות.

    ערב טוב.

  2. #2
    אילן שלום.
    לידיעתי בחוק החשמל ישנם הגבלות של מרחק אופקי בין מבנה לבין תיילים או כבלים של מתח עליון ומתח על .אין התייחסות לגבי תיילים של מתח גבוה (מקסימלי מקובל 33 קילו וולט).אולם במאמר של חברת החשמל בפאזה אחרת ישנה התייחסות האומרת המרחק האופקי (מרחק אופקי זהו המרחק בין האנכיים של קצה המבנה לבין האנך למוליך) כאשר המוליך חשוף או מצופה הוא 5 מטר. ועבור כבל אווירי מבודד המרחק האופקי הוא 3 מטר .מדובר עבור רשת חשמל במתח גבוה 33 קילו וולט. אשמח לשמוע תגובות
    תודה שלימו