שימוש בגידים גמישים במקום קשיחים
האם בהתקנה למעגלים סופיים מותר להשתמש בגידים גמישים במקום הגידים הקשיחים המקובלים ??
כלומר נניח שאני רוצה במפעל חדש \ בית חדש ליצור שקע כח - צינור 16 מהלוח הראשי עד לנקודה , כאשר בתוכו עוברים גידים גמישים
(לדעתי אסור , אבל אשמח לשמוע גם את דעתכם )
תודה
-
אלעד שלום
שים לב לתקנה 7 ב בפרק התקנת מוליכים:
ב. תיל יהיה שזור כאשר -
1. הוא חשוף, וחתכו הוא 25 , ממ״ר או יותר;
2. הוא מבודד ומושחל בצינור, וחתכו 10 ממ״ר או יותר.
הסיבה היא חוזקו של מוליך שזור גמיש, בעת משיכה הוא עלול להיקרע
ישנה גם פסיקה של ועדת הפירושים בנושא:
https://www.iec.co.il/ElectricityPro...malsection.pdf
בברכה,
רועי