תוצאות 1 עד 2 מ 2

נושא: שימוש בגידים גמישים במקום קשיחים

  1. #1

    שימוש בגידים גמישים במקום קשיחים

    האם בהתקנה למעגלים סופיים מותר להשתמש בגידים גמישים במקום הגידים הקשיחים המקובלים ??
    כלומר נניח שאני רוצה במפעל חדש \ בית חדש ליצור שקע כח - צינור 16 מהלוח הראשי עד לנקודה , כאשר בתוכו עוברים גידים גמישים
    (לדעתי אסור , אבל אשמח לשמוע גם את דעתכם )
    תודה

  2. #2
    אלעד שלום
    שים לב לתקנה 7 ב בפרק התקנת מוליכים:
    ב. תיל יהיה שזור כאשר -
    1. הוא חשוף, וחתכו הוא 25 , ממ״ר או יותר;
    2. הוא מבודד ומושחל בצינור, וחתכו 10 ממ״ר או יותר.
    הסיבה היא חוזקו של מוליך שזור גמיש, בעת משיכה הוא עלול להיקרע
    ישנה גם פסיקה של ועדת הפירושים בנושא:

    https://www.iec.co.il/ElectricityPro...malsection.pdf
    בברכה,
    רועי