תודה קובי,
ברשותך אשאל עוד 2שאלות.
1. אם הפילר קיים, אפשרי לבצע בו גשר בין פס אפס לפס הארקה כדין "פס אפסים הארקות" ?
2. על הפילר מותקנת קופסת שרות עם שקעים חד ותלת פאזים (מוגני פחת). במצב שבו יש פס אחד, האפס והארקה לק' שרות בעצם יוצאים מאותו מקום. אין בעיה עקרונית/הגדרתית עם זה?
רז.
-
שלום רז
לשאלה 1 : אני לא מכיר את התמונה הכללית של כל החיבורים בין הפילר למבנים , ובטח לא יכול לתת לך הנחיות .
באופן כללי ביצוע איפוס מתבצע רק ע"י חח"י , ובמתקן חשמל שכל הלוחות הפילרים והשנאי הם פרטיים יש להתיעץ / לקבל אישור
ממתכנן המתקן החשמלי .
כנ"ל לגבי שאלה 2
בברכה
קובי