תודה על התשובה המהירה,
את המאמר הזה במקרה הדפסתי אתמול בערב.
1. מה זאת אומרת "פס אפסים והארקות" ? משהו חדש? או פס אפס ופס הארקה שבינהם בוצע איפוס, ובמאמר קצת חסכו המילים ובשרטוט?
2.בעצם מה שאתה אומר, שכל מבנה יחובר לפי סכמה זו של דו-משפחתי, וכל הארקות של המבנים יצאו מהפילר לפה"פים דירתיים..
3.דבר נוסף, שימוש בכבל לפי הסכמה, מחייב אותי לשים את פה"פ בתוך לוח החשמל הדירתי, כי אחרת אין איך להגיע עם גיד הארקה של הכבל לפה"פ הדירתי. במקרה שלי, מדובר בלוחות יחסית קטנים, ללא נישה לארון החשמל. זה נראה לי די בעייתי לביצוע בפועל...... אשמח לשמוע דעתך על כך.
שוב תודה, רז.
-
שלום רז
לגבי שאלתך בסעיף 1 : כן זה משהו חדש שהחליטו בחח"י מ2011
לגבי שאלתך בסעיף 2 : כן מוליך הארקה של הדירה יחובר לפס הארקות בפילר
לגבי שאלתך בסעיף 3 : במידה ואין נישה לארון החשמל , לדעתי אתה יכול להתקין את הפה"פ בגובה 1.8 מטר סמוך ללןח החשמל ולכסות אותו בקופסא מפלסטיק ולחבר במוליך הארקה בין פה"פ לבין פס הארקות בלוח החשמל .
בברכה
קובי