    צוקי שלום
    בהמשך לתשובתו של שלימו,
    אכן במתקן מאוזן תאורטית לא צריך להיות זרם באפס ובאופן מעשי עד 20% מהזרם הנומינלי.
    כאשר מודדים מתח העולה על מספר וולט בודדים בין אפס להארקה הדבר יכול להצביע על כמה בעיות:
    אם ידוע שהמתקן מאופס ונמדד מתח כזה אז כנראה שמישהו ניתק את האיפוס, כמו כן סיבה נוספת ייתכן וקיימים צרכנים הגורמים להרמוניות בד"כ הרמוניות אי זוגיות, מהשלישית וכפולותיה.
    בנוסף יתכן ויש זליגות לאדמה כתוצאה מריבוי מכשירים אלקטרונים במתקן או בגלל בידוד פגום ויש זרם שזורם בהארקה.
    כמובן שכל מקרה לגופו וצריך לבצע בדיקה מקיפה כדי לפתור את הבעיה.
    ערב נעים ושקט.
    רועי

  2. #2
    שלום לרועי ומשתתפי הפורום

    רק רציתי להוסיף: יתכן שבאחד מלוחות המשנה בוצע בטעות עוד איפוס , ואז חלק מהזרם של האפס יזרום גם למוליך הארקה

    ואז הזרם הזה יכול לגרום להפרש פוטנציאליים בין האפס והארקה

    בברכה

    קובי