תוצאות 1 עד 5 מ 5

נושא: מתח באפס

Hybrid View

ההודעה הקודמת ההודעה הקודמת   ההודעה הבאה ההודעה הבאה
  1. #1

    מתח באפס

    שלום לכולם!
    שאלה תאורטית;
    בבדיקה בין האפס להארקה ידוע שעלול להופיע מתח של עד 5v לידיעתי.
    שאלתי היא מה גורם להפרש פוטנציאלים הזה, האם חוסר איזון בין המופעים הוא שגורם להפרש שמתבטא דרך הארקת שיטה?
    או דווקא זליגה באמצעות צרכנים לא מחוברים?
    אלו סתם השערות שלי ואשמח לקבל הסבר מלומד.
    תודה רבה למאירים ולמתייחסים!

  2. #2
    שוקי שלום
    אני מסביר לך בצורה פשוטה וקצרה : כל עוד וקיים זרם במוליך האפס יהיה מתח בין מוליך האפס לארקה , מתח זה תלוי בעוצמת הזרם ובהתנגדות מוליך האפס (אורך ושטח חתך המוליך), מתוך כך ניתן להבין שמתח זה משתנה בכל עומס נתון. הערות :1 לידיעתך ברשת תלת פאזית לא מאוזנת קיים זרם במוליך האפס . 2 לידיעתך דווקא כשקיימת זליגה לאדמה בגלל טיב הבידוד וקיים זרם במוליך האפס יהיה מתח זה בין אפס לארקה עוד יותר קטן. 3 לא יהיה מתח בין אפס לארקה כאשר לא יהיה שום עומס מחובר.

    אשמח לתגובות מצד אנשי הפנל אם ישנם הערות.
    תודה שלימו

  3. #3
    תודה רבה על התשובה!

  4. #4
    צוקי שלום
    בהמשך לתשובתו של שלימו,
    אכן במתקן מאוזן תאורטית לא צריך להיות זרם באפס ובאופן מעשי עד 20% מהזרם הנומינלי.
    כאשר מודדים מתח העולה על מספר וולט בודדים בין אפס להארקה הדבר יכול להצביע על כמה בעיות:
    אם ידוע שהמתקן מאופס ונמדד מתח כזה אז כנראה שמישהו ניתק את האיפוס, כמו כן סיבה נוספת ייתכן וקיימים צרכנים הגורמים להרמוניות בד"כ הרמוניות אי זוגיות, מהשלישית וכפולותיה.
    בנוסף יתכן ויש זליגות לאדמה כתוצאה מריבוי מכשירים אלקטרונים במתקן או בגלל בידוד פגום ויש זרם שזורם בהארקה.
    כמובן שכל מקרה לגופו וצריך לבצע בדיקה מקיפה כדי לפתור את הבעיה.
    ערב נעים ושקט.
    רועי

  5. #5
    שלום לרועי ומשתתפי הפורום

    רק רציתי להוסיף: יתכן שבאחד מלוחות המשנה בוצע בטעות עוד איפוס , ואז חלק מהזרם של האפס יזרום גם למוליך הארקה

    ואז הזרם הזה יכול לגרום להפרש פוטנציאליים בין האפס והארקה

    בברכה

    קובי

הרשאות פרסום

  • אין באפשרותך לפרסם נושאים חדשים
  • אין באפשרותך לפרסם תגובות
  • אין באפשרותך לצרף קבצים
  • אין באפשרותך לערוך את הודעותיך
  •