שלום מוטי
במתקן חשמל מאופס מחברים גם את הצינור הראשי של המים לפס השוות הפוטנציאליים .
היות ובאותו רחוב מחוברים מספר בניינים לאותה צנרת מים , וגם מתקן החשמל שלהם מאופס .
במקרה של קצר בבניין 1 חלק מהזרם יכול להגיעה דרך צנרת המים גם לבנין 2 , ואז המתח על פה"פ של הבניין השני יכול לעלות
( במידה ומתנתק מוליך ה-PEN בכניסה לבניין 1 וגם מתרחש קצר , התופעה הנ"ל יכולה להיות יותר חמורה )
ולכן במידה ומתקינים חוצץ מפלסטיק בצינור המים , לא תהיה רציפות גלוניט בין שני המבנים דרך צינור המים , ומשם לפה"פ.
מקווה שהבנתה
בברכה
קובי