    הארקת צנרת מים במתקן מאופס

    שלום.
    בביקורת שעברתי לאחרונה שאל אותי הבודק האם האינסטלטור ביצע חציצה של הצנרת המתכתית המזינה את המתקן ע"י שימוש בצנרת פלסטית או אביזר ייעודי.
    בבדיקה שעשיתי מצאתי שאכן האינסטלטור חיבר פלאנג' ייעודי לצנרת.
    אשמח עם אוכל לקבל הסבר מורחב על הצורך בהתקנת הגנה זו ומה התופעות שהיא מונעת?


    תודה.
    מוטי
    תמונות מצורפות תמונות מצורפות לחץ כדי להציג תמונה גדולה
שם:  002.JPG‏
צפיות: 519
גודל:  2.15 MB
ID: 576   לחץ כדי להציג תמונה גדולה
שם:  001.JPG‏
צפיות: 438
גודל:  2.17 MB
ID: 577  

  2. #2

    הבהרה

    כמובן שזה במתקן מאופס

  3. #3
    שלום מוטי

    במתקן חשמל מאופס מחברים גם את הצינור הראשי של המים לפס השוות הפוטנציאליים .

    היות ובאותו רחוב מחוברים מספר בניינים לאותה צנרת מים , וגם מתקן החשמל שלהם מאופס .

    במקרה של קצר בבניין 1 חלק מהזרם יכול להגיעה דרך צנרת המים גם לבנין 2 , ואז המתח על פה"פ של הבניין השני יכול לעלות

    ( במידה ומתנתק מוליך ה-PEN בכניסה לבניין 1 וגם מתרחש קצר , התופעה הנ"ל יכולה להיות יותר חמורה )

    ולכן במידה ומתקינים חוצץ מפלסטיק בצינור המים , לא תהיה רציפות גלוניט בין שני המבנים דרך צינור המים , ומשם לפה"פ.

    מקווה שהבנתה

    בברכה

    קובי