שלום!
אכן ניתן להשתמש בזינה צפה.
בתקנות החשמל הארקות ואמצעי הגנה בפני חשמול-זינה צפה,יש חובת שימוש במשגוח שיפוקח על ידי חשמלאי
למרות זאת ועדת הפירושים נתנה הקלות מסוימות לגבי מתקן ארעי/נייד שמוגן על זינה צפה ובלבד שיתקיימו כל הדרישות
הרשומות בפסיקה, מצ"ב הפסיקה:
http://www.doctorat.co.il/perushim/02-21.pdf
לדעתי במקרה שלך היות ומדובר במתקן נייד/ארעי שאין בעיה שבעת תקלה יופסק
ניתן להשתמש בזינה צפה עם משגוח שמגעי העזר של המשגוח יחוברו לסליל ההפסקה של המפסק הראשי
וכך בעת תקלה המשגוח שבד"כ אמור רק להתריע, יפסיק את המתקן וכך יהווה הגנה בפני חשמול.
מצ"ב שרטוט דוגמה לשיטה:

שים לב שיש לבצע הארקת ייחוס לכל הגופים המתכתיים, ואין חובה לחבר את הארקה זו לאדמה.
כמובן לא לשכוח שכל העבודה תתבצע על ידי חשמלאי בעל רישיון המתאים לגודל המתקן,וכמובן שיש צורך בבדיקת המתקן.
שבת שלום,
רועי
הרשאות פרסום
- אין באפשרותך לפרסם נושאים חדשים
- אין באפשרותך לפרסם תגובות
- אין באפשרותך לצרף קבצים
- אין באפשרותך לערוך את הודעותיך
-