תוצאות 1 עד 7 מ 7

נושא: גנרטור נייד

  1. #1

    גנרטור נייד

    איך ניתן להאריק גנרטור תלת פאזי המונע ע"י טרקטור?

  2. #2

    גנרטור המופעל ע"י טרקטור

    ועדת הפירושים התייחסה לנושא "גנרטור המופעל על-ידי טרקטור" בפירוש 02-22 בפרואר 2013.
    מאחר והטרקטור מהווה את המנוע, יש לברר האם הגנרטור (למעשה האלטרנטור או המחולל) הוא קבוע או נייד?
    ועדת הפירושים קבעה שבהתאם לכך יש לקבוע האם הגנרטור נייד או קבוע (ותקנות החשמל בהתאם) :
    כאשר הוא קבוע אז כל התקנות חלות עליו והארקה תבוצע כמתואר במאמר כאן לדוגמה.
    כאשר הוא נייד שים לב לתקנה 14 ו-15 בפרק גנרטורים.

    אתה מוזמן להעלות תמונה של הגנרטור או לתאר קצת יותר על מה מדובר (קבוע או נייד?/הספק?/אופן חיבור..וכו')

  3. #3
    בוקר טוב גיא ותודה על ההתייחסות!
    הגנרטור בהספק של 25KVA והוא מחובר בכוכב.
    הוא מונע מכנית ע"י טרקטור באמצעות( PTO(power take off
    הן במצב תנועה והן במצב סטטי ע"י גז ידני.
    בתחילת דרכי רציתי להוסיף ממסר פחת רגיש לזעזועים, אך הבנתי שזה לא יתן לי הגנה מפני חישמול ( תקן אותי אם אני טועה )
    ואלקטרודת הארקה לא לא פרקטי מכיוון שהגנרטור עובד במצב תנועת הטרקטור גם.
    תודה רבה והמשך יום טוב!

  4. #4
    25KVA שווה לקצת יותר מ-30A (אני מבין שהוא תלת פאזי).
    לא ברור מה אופיין העבודה של גנרטור המונע ע"י טרקטור אך בכל מקרה גם גנרטור רגיל בסדר גודל כזה לא מסוגל לפתח זרם קצר של יותר מ-2 עד 5 זרם נומינלי (ובכוונה נתתי טווח רחב).
    ההגנות צריכות להיות בהתאם, ולפי תקנות החשמל נדרש שבכל מקרה תיושם שיטת הגנה בפני חישמול כלשהי.
    נושא הפחת תלוי באופן התקנתו/בלולאת התקלה הצפויה/האם קיימת הארקת שיטה/מה הערך? אתה מוזמן לקרוא את המאמר בנושא (ממסר מגן) פחת בקישור כאן.
    כמו כן, יהיה נחמד אם תצרף תמונה של הגנרטור.. תודה.

  5. #5
    תודה רבה על התשובה!
    בשטחים חקלאיים מרוחקים אשר מידי פעם נדרש להקים גדרות או כל יישום אחר.
    האם אפשר להתייחס למקרה זה כמקור זינה צפה כך שבמקרה של חישמול לא ייסגר מעגל דרך גוף האדם?
    או שצמיגי הטרקטור יכולים לסגור מעגל אבל לא להפעיל את ההגנה המגנטית??
    או דוגמא אחרת;
    מה דינו של גנרטור לריתוך שגם הוא עובד במתכונת זהה?
    תודה לעונים ולמאירים!

  6. #6
    שלום!
    אכן ניתן להשתמש בזינה צפה.
    בתקנות החשמל הארקות ואמצעי הגנה בפני חשמול-זינה צפה,יש חובת שימוש במשגוח שיפוקח על ידי חשמלאי
    למרות זאת ועדת הפירושים נתנה הקלות מסוימות לגבי מתקן ארעי/נייד שמוגן על זינה צפה ובלבד שיתקיימו כל הדרישות
    הרשומות בפסיקה, מצ"ב הפסיקה:
    http://www.doctorat.co.il/perushim/02-21.pdf
    לדעתי במקרה שלך היות ומדובר במתקן נייד/ארעי שאין בעיה שבעת תקלה יופסק
    ניתן להשתמש בזינה צפה עם משגוח שמגעי העזר של המשגוח יחוברו לסליל ההפסקה של המפסק הראשי
    וכך בעת תקלה המשגוח שבד"כ אמור רק להתריע, יפסיק את המתקן וכך יהווה הגנה בפני חשמול.
    מצ"ב שרטוט דוגמה לשיטה:
    לחץ כדי להציג תמונה גדולה
שם:  gt.JPG
צפיות: 963
גודל:  31.5 קילובייט
ID: 551
    שים לב שיש לבצע הארקת ייחוס לכל הגופים המתכתיים, ואין חובה לחבר את הארקה זו לאדמה.
    כמובן לא לשכוח שכל העבודה תתבצע על ידי חשמלאי בעל רישיון המתאים לגודל המתקן,וכמובן שיש צורך בבדיקת המתקן.
    שבת שלום,
    רועי

  7. #7
    תודה רבה על התשובה המלומדת.
    בכלל, פורום מחכים וממש כיף לקרוא וללמוד פה.
    תודה רועי וגיא!
    צוקי