בוקר טוב
באמצעים רגילים מאוד קשה לזהות מהו גודל זרם הקצר שנגרם
ניתן לדעת אם יש לך אמצעי מדידה כגון satec.
ניתן לבדוק את תקינות המפסק לאחר קצר,תקן 60947-2 מגדיר
מהם זרמי הזליגה התקינים בין קטבי המפסק כאשר הבדיקה נעשית במתח של 110% מהמתח הנומינלי
במפסק חדש זרם הזליגה שצריך להימדד בין הקטבים הוא עד 0.5mA
במפסק לאחר שימוש ממושך זרם הזליגה אסור שיעלה על 2mA
במפסק לאחר קצר Ics זרם הזליגה גם לא יעלה על 2mA
ואילו לאחר קצר של Icu זרם הזליגה צריך להיות קטן מ-6mA.
כך בודקים תקינות מפסק.
באופן כללי קצר תלת פאזי הוא קצר גדול ומאוד קשה לפספס שהוא קרה
צריך לקחת בחשבון שייתכן שיגרם נזק
גם לתאי כיבוי הקשת.
זה בקצרה,
יום טוב
רועי