אייל שלום
בהמשך למה שכתב שלימו אני ארחיב:
המונח "כושר ניתוק" מוגדר בפרק התקנת לוחות - כושר ניתוק זהו הזרם המרבי (זרם קצר תלת מופעי) אשר מבטח/מפסק זרם מסוגל להפסיק
מבלי שייגרם נזק לסביבה או לאנשים ובלי שהמבטח עצמו יינזק.
בתוך המונח הזה קיימים שני סוגים של כושר ניתוק
Icu - כושר ניתוק בסיסי - Ultimate breaking capcity
Ics - כושר ניתוק בשירות - Service breaking capcity
כידוע מפסקי זרם מיוצרים על פי תקנים בינלאומיים במקרה הזה מדובר בתקן IEC60947-2
בתקן מוגדר מהו כושר ניתוק כך:
עבור CO-t-CO :Icu כלומר במצב ראשוני המפסק סגור c-close נגרם קצר מקסימלי תלת מופעי המפסק נפתח o-open
לאחר מכן יש זמן עד לחיבור חוזר של המפסק t-time בד"כ זמן של 3 דקות, מחברים שוב את המפסק ושוב יש קצר ואז המפסק נפתח.
מכאן ש-Icu יכולת הפסקה וחיבור פעמיים לאחר מכן לא מומלץ לעבוד עם המפסק וצריך להחליפו.
עבורCO-t-CO-t-CO :Ics מקווה שכבר מובן שבמקרה זה יכולת ההפסקה/חיבור היא 3 פעמים.
בד"כ Isc הוא באחוזים מ-Icu לדוגמה אם Icu=20KA ו-Ics הוא 50% אז הזרם של Ics יהיה 10KA.
במפסקים גדולים ערכים אלה שווים כלומר Ics=Icu.
יש לציין שערכים אלה הם עבור מפסקים מקטגוריה A ללא השהייה ובד"כ הם מגבילי זרם קצר.
לגבי נתון נוסף:
Icw-זרם עמידות לזמן קצר - Rated short-time withstandn current
נתון זה מתייחס למפסקים מקטגוריה B כלומר עם השהייה ולא מגביל זרם קצר המשמעות היא שניתן להשהות את פעולת המפסק בזמן קצר
עבור סלקטיביות כדי שמפסקים במורד הזרם יופסקו.
הנתון מציין את הערך המרבי של זרם הקצר שהמפסק מסוגל להעביר דרכו בלי שייגרם נזק לאדם לסביבה או למפסק
הנתון Icw בד"כ מלווה בזמן לדוגמה: Icw=40KA 1sec זה אומר שהמפסק מסוגל להעביר דרכו זרם קצר של 40KA למשך 1 שנייה.
יש לשים לב שהערך שרשום הוא בעצם הגבול העליון שמעליו המפסק חייב להפסיק מידית, כלומר עם לדוגמה הזרם יהיה 45KA המפסק יהיה חייב להפסיקו מידית.
עד כאן בקצרה.
שיהיה בהצלחה
רועי