נושא: נתוני מפסק זרם - יכולת ניתוק ICS ICW

  1. #1

    נתוני מפסק זרם - יכולת ניתוק ICS ICW

    שלום לכולם
    אודה לכם אם משהו יכול להסביר מה זה - "יכולת ניתוק המפסק בזרם קצר 3 פעמים" - מה הכוונה שלוש פעמים?
    מה המשמעות של ICW ? וכמו כן לגבי ICS ?

  2. #2
    אייל שלום אנסה לעזור בעזרת החומר שפורסם באתר ובצורה פשוטה. Icu -זהו כושר הניתוק של המפסק. כלומר זרם הקצר המקסימלי שהמפסק יכול לנתק מבלי להינזק. Ics - זהו נתון באחוזים ביחס לזרם Icu וזהו כושר המפסק להפסיק שני קצרים ברצף כלומר "הפסקה, חיבור, הפסקה, חיבור, הפסקה " (-"יכולת ניתוק המפסק בזרם קצר 3 פעמים" ) . Icw - נתון זה מתייחס למפסקים עם השהייה והוא מכיל שני נתונים זרם קצר מקסימלי והזמן שהוא מסוגל להיות מחובר מבלי להינזק.

  3. #3
    אייל שלום
    בהמשך למה שכתב שלימו אני ארחיב:
    המונח "כושר ניתוק" מוגדר בפרק התקנת לוחות - כושר ניתוק זהו הזרם המרבי (זרם קצר תלת מופעי) אשר מבטח/מפסק זרם מסוגל להפסיק
    מבלי שייגרם נזק לסביבה או לאנשים ובלי שהמבטח עצמו יינזק.
    בתוך המונח הזה קיימים שני סוגים של כושר ניתוק
    Icu - כושר ניתוק בסיסי - Ultimate breaking capcity
    Ics - כושר ניתוק בשירות - Service breaking capcity
    כידוע מפסקי זרם מיוצרים על פי תקנים בינלאומיים במקרה הזה מדובר בתקן IEC60947-2
    בתקן מוגדר מהו כושר ניתוק כך:
    עבור CO-t-CO :Icu כלומר במצב ראשוני המפסק סגור c-close נגרם קצר מקסימלי תלת מופעי המפסק נפתח o-open
    לאחר מכן יש זמן עד לחיבור חוזר של המפסק t-time בד"כ זמן של 3 דקות, מחברים שוב את המפסק ושוב יש קצר ואז המפסק נפתח.
    מכאן ש-Icu יכולת הפסקה וחיבור פעמיים לאחר מכן לא מומלץ לעבוד עם המפסק וצריך להחליפו.
    עבורCO-t-CO-t-CO :Ics מקווה שכבר מובן שבמקרה זה יכולת ההפסקה/חיבור היא 3 פעמים.
    בד"כ Isc הוא באחוזים מ-Icu לדוגמה אם Icu=20KA ו-Ics הוא 50% אז הזרם של Ics יהיה 10KA.
    במפסקים גדולים ערכים אלה שווים כלומר Ics=Icu.
    יש לציין שערכים אלה הם עבור מפסקים מקטגוריה A ללא השהייה ובד"כ הם מגבילי זרם קצר.
    לגבי נתון נוסף:
    Icw-זרם עמידות לזמן קצר - Rated short-time withstandn current
    נתון זה מתייחס למפסקים מקטגוריה B כלומר עם השהייה ולא מגביל זרם קצר המשמעות היא שניתן להשהות את פעולת המפסק בזמן קצר
    עבור סלקטיביות כדי שמפסקים במורד הזרם יופסקו.
    הנתון מציין את הערך המרבי של זרם הקצר שהמפסק מסוגל להעביר דרכו בלי שייגרם נזק לאדם לסביבה או למפסק
    הנתון Icw בד"כ מלווה בזמן לדוגמה: Icw=40KA 1sec זה אומר שהמפסק מסוגל להעביר דרכו זרם קצר של 40KA למשך 1 שנייה.
    יש לשים לב שהערך שרשום הוא בעצם הגבול העליון שמעליו המפסק חייב להפסיק מידית, כלומר עם לדוגמה הזרם יהיה 45KA המפסק יהיה חייב להפסיקו מידית.
    עד כאן בקצרה.
    שיהיה בהצלחה
    רועי

  4. #4
    מנהל
    תאריך הצטרפות
    09.07.13
    מיקום
    מודיעין
    הודעות
    24
    רועי שלום

    לאחר קצר והפעלת הגנות של מפסק זרם כיצד ניתן לדעת את עוצמת זרם הקצר שהתרחש לצורך בדיקה או החלפה של מפסק הזרם?

  5. #5
    מנהל
    תאריך הצטרפות
    09.07.13
    מיקום
    מודיעין
    הודעות
    24
    אני אחדד את השאלה. איך ניתן לדעת באיזה זרם קצר התבצע שימוט במפסק זרם(Ics, Icu, Isd)?

  6. #6
    בוקר טוב
    באמצעים רגילים מאוד קשה לזהות מהו גודל זרם הקצר שנגרם
    ניתן לדעת אם יש לך אמצעי מדידה כגון satec.
    ניתן לבדוק את תקינות המפסק לאחר קצר,תקן 60947-2 מגדיר
    מהם זרמי הזליגה התקינים בין קטבי המפסק כאשר הבדיקה נעשית במתח של 110% מהמתח הנומינלי
    במפסק חדש זרם הזליגה שצריך להימדד בין הקטבים הוא עד 0.5mA
    במפסק לאחר שימוש ממושך זרם הזליגה אסור שיעלה על 2mA
    במפסק לאחר קצר Ics זרם הזליגה גם לא יעלה על 2mA
    ואילו לאחר קצר של Icu זרם הזליגה צריך להיות קטן מ-6mA.
    כך בודקים תקינות מפסק.
    באופן כללי קצר תלת פאזי הוא קצר גדול ומאוד קשה לפספס שהוא קרה
    צריך לקחת בחשבון שייתכן שיגרם נזק
    גם לתאי כיבוי הקשת.
    זה בקצרה,
    יום טוב
    רועי

  7. #7
    מנהל
    תאריך הצטרפות
    09.07.13
    מיקום
    מודיעין
    הודעות
    24
    תודה על התשובה

  8. #8

    שאלה לגבי כושר ניתוק (ICS)

    עבור ICU לא הבנתי מה המשמעות של הגודל באמפר ושל הזמן t.


    1. האם המשמעות של 10KA היא:
    א. שרק מזרם זה ומעלה נגרם נזק למפסק ולא ניתן להסתמך עליו יותר (למשל האם ICU של 10KA פירושו שרק במידה והמפסק קופץ פעמיים רצוף כתוצאה מזרם קצר 10KA ומעלה בתוך זמן t אז יגרם נזק למפסק)? [או]
    ב. שרק עד זרם זה המפסק מבצע את התפקיד שלו ובזרם גבוה יותר הוא לא יקפוץ (למשל בזרם של 6KA הוא יקפוץ אבל בזרם של 100KA הוא לא יקפוץ)?

    2. אם המפסק קופץ היום מזרם קצר 15KA ורק עוד חודש שוב מזרם קצר 15KA גם אז המספק יהפוך להיות לא תקין או שמתכוונים שהמפסק צריך לקפוץ במהלך t מסויים (פחות מ-3 שניות)?

    3. אם המפסק קופץ כל יום מזרם קצר 1KA במשך שנה אז אין בעיה?

    אודה מאוד אם תוכלו להבהיר, תודה