נושא: מעגל לתאורת חירום

  1. #1

    מעגל לתאורת חירום

    שלום
    האם ג"ת בעלי מצבר פנימי לחירום, חייבים בהזנה באמצעות כבל חסין אש?
    (עפ"י פסיקת וועדת הפירושים http://www.doctorat.co.il/perushim/18-04.pdf, נראה שיש חובה להזינם באמצעות כבל חסין אש)
    תודה

  2. #2
    היי אלעד
    הבט בפסיקה אחרת בנושא:http://www.doctorat.co.il/perushim/18-25.pdf
    אכן יש חובה להזין גוף תאורת חירום בעל מצבר פנימי בכבל חסין אש ולא רק מסיבות של שריפה
    חג שמח
    רועי

  3. #3
    תודה רבה רועי