אייל שלום
כפי שרשמתי בתגובה למטה,העניין הוא תכנוני ותלוי בעוד גורמים הקיימים במתקן כגון: מערכת אל פסק.
באופן כללי ב-4 קטבים לכל מקור הזנה יש את הארקת השיטה שלו ויש פחות סיכוי לטעויות.
ב-3 קטבים החוק דורש תנאים רבים שלא תמיד ניתן ליישם.
כדי להבין יותר טוב תקרא א המאמר שגיא צירף בנוסף ממליץ לך לצורך הבנה לשרטט כל מקרה נתון פעם בצד ח"ח ופעם בצד גנרטור שרטוט של מסלול תקלה וזה יעזור לך להבין מתי נדרש להתקין 3 או 4 קטבים.
שבת שלום.
רועי