אייל שלום!
הדרישה ל4 קטבים או 3 קטבים רשומה בתקנות החשמל בפרק התקנת גנרטורים.
עבור מפסק מחלף 3 קטבים יש דרישות רבות שלא תמיד קל ליישם אותם, דרישה עיקרית היא שתהיה רציפות גלוונית תמידית
בין מוליך האפס/PEN של ח"ח לבין מוליך האפס של הגנרטור, במקרה של נתק בין מוליכים אלה נוצר מצב שבו הגנרטור
נותר ללא הארקת שיטה כלומר זינה צפה, מקרה זה הוא מסוכן ולכן יש חובה לשמור על רציפות זו.
שימוש במפסק 4 קטבים הוא טוב יותר מכיוון שיש הפרדה בין האפס של הגנרטור ובין האפס של ח"ח
ובכך זה מונע תקלות כאשר הגנרטור בעבודה,לעובד שמפסיק את כניסת ח"ח לצורך תחזוקה ברשת.
הבעיה ב-4 קטבים שלא תמיד ניתן ליישם, לדוגמה אם יש לי מערכת אל-פסק במוצא.
לסיכום כמו שגיא אמר הנושא הוא "כבד" ודרוש להפעיל שיקול דעת בתכנון מתקן כזה.
שבת שלום וחג שמח
רועי