אלעד שלום
אני ינסה לענות לך ספציפית לשאלה שלך.ואשמח לקבל תגובה או תיקון מאנשי הצוות. כאשר המיתקן מוגן בהגנה TT ונניח שמשתמשים 3 קטבים . כידוע ברשת לא מאוזנת קיים זרם במוליך האפס ,זרם זה גורם למפל מתח במוליך האפס ,מתח זה הוא יחסית לאדמה (גודל מתח זה תלוי גם בעוצמת הזרם במוליך האפס ,אבל גם בהתנגדות מוליך האפס ,מרחק הגנרטור מהלוח ושטח החתך ,אבל יכול להיות מושפע גם ממגע רופפ במוליך האפס ) עקב כך יכול מתח זה להגיע לעשרות וולטים שיכול לסכן את המטפלים בשנאי ח"ח .אולם בשיטת האיפוס מכיוון שפס השוואת הפונטציאלים מקוצר למוליך האפס ,אזי אותו מתח של מוליך האפס זהה כלומר תמיד המתח לאדמה ישאף לאפס.
תודה שלימו