  1. #1
    שלום,
    בהמשך לתשובתו של רועי (תודה), שים לב לתשובה ומאמר מצורף בשאלה דומה בפורום בקישור הנ"ל.
    כמו כן, איפוס במתקן עם מפסק מחלף תלת קוטבי, לא מבטיח מניעה מהתחשמלות אלא מבטיח הארקת שיטה לגנרטור.
    במקרה זה האיפוס (של מתקן הצריכה) מהווה הארקת שיטה של הגנרטור.

  2. #2

    שימוש במפסק מחלף להזנה חלופית גנרטור

    אם ניתן להוסיף שכאשר הגנרטור מזין לוח ראשי שבוצע בו איפוס משתמשים במפסק תלת קוטבי וכאשר הגנרטור מזין לוח משני אפשר להשתמש במפסק 4 שולבים מהסיבות שפירט רועי

  3. #3

    חיבור מפסק מחלף לגנרטור

    אלעד שלום
    אני ינסה לענות לך ספציפית לשאלה שלך.ואשמח לקבל תגובה או תיקון מאנשי הצוות. כאשר המיתקן מוגן בהגנה TT ונניח שמשתמשים 3 קטבים . כידוע ברשת לא מאוזנת קיים זרם במוליך האפס ,זרם זה גורם למפל מתח במוליך האפס ,מתח זה הוא יחסית לאדמה (גודל מתח זה תלוי גם בעוצמת הזרם במוליך האפס ,אבל גם בהתנגדות מוליך האפס ,מרחק הגנרטור מהלוח ושטח החתך ,אבל יכול להיות מושפע גם ממגע רופפ במוליך האפס ) עקב כך יכול מתח זה להגיע לעשרות וולטים שיכול לסכן את המטפלים בשנאי ח"ח .אולם בשיטת האיפוס מכיוון שפס השוואת הפונטציאלים מקוצר למוליך האפס ,אזי אותו מתח של מוליך האפס זהה כלומר תמיד המתח לאדמה ישאף לאפס.
    תודה שלימו