היי אלעד
אכן הניסוח בעייתי,תקנה 10 א' אומרת מעגל סופי לכל שני חדרים או רצפה של 40 מ"ר,שיכול לכלול גם כוח וגם תאורה.
תקנה 10ד' אומרת שכל הצרכנים שהוזכרו לא יכללו במספר המעגלים הסופיים לפי תקנה 10 א',כאשר מזגן הוזכר כחלק מהצרכנים הנ"ל.
בכל מקרה אתה יכול לפנות לוועדת הפירושים בנושא.
לדעתי ההחלטה אם להזין את המזגן במעגל סופי או לא תלויה בהספק של המזגן.
מזגן בהספק גדול דרוש לו מעגל סופי, מזגן קטן ניתן לשלב אותו במעגל רגיל.
סופ"ש נעים,
רועי