כושר ניתוק
לכל המעוניין
אני אנסה לפרט לך יותר באמצעות דוגמה לחישוב זרם הקצר.
לקביעת כושר הניתוק של מבטח יש לחשב זרם קצר תלת מופעי.
זהוא החלק הקשה לחישוב, עכבת הקצר מורכבת מעכבת הקו שנתונה בדרך כלל על ידי היצרן לכל 1000 מטר.
העכבה השניה מורכבת מהשנאי המזין את מקור הקצר. עכבה זו ניתן לחשב בעזרת נתוני השנאי, מהפסדי הנחושת
וממתח קצר באחוזים הנתון בכל שנאי ניתן לחשב את היגב השנאי
לאחר חישוב עכבות הקו והשנאי ניתן לסכם אותם ווקטורי וזוהיא עכבת הקצר .
הערה: כאשר נתון שנאי הגדול מ 630 קילו וולט אמפר ניתן להזניח את התנגדות האומית של השנאי.
החישוב הנ"ל מתייחס למעגל בסיסי של שנאי המזין לוח חשמל
לוח קו ומקום קצר החשמל
נקווה שזה יעזור לך מעט, אם יש לך תרגיל מסויים אתה יכל לשלוח וננסה לעזור