תוצאות 1 עד 5 מ 5

נושא: כיצד אני יכול לבחור כושר ניתוק של חצי אוטומט בלוח דירתי

Hybrid View

ההודעה הקודמת ההודעה הקודמת   ההודעה הבאה ההודעה הבאה
  1. #1

    כושר ניתוק

    בחירת כושר הניתוק של מבטח בלוח דירתי תלוי בזרם הקצר התלת מופעי שיכול להתפתח בלוח.חישוב 1.1כפול מתח נתון במקום הקצר מחולק בשורש 3 ובעכבת קצר (הכוללת עכבת קו+ עכבת שנאי)
    קשה לי לרשום נוסחאות
    בלוח דירתי חד מופעי ניתן גם לחשב בקירוב זרם קצר 0.8 כפול מתח פאזי ולחלק ב 1.5 כפול התנגדות הקו (2 מוליכים)(הצרכן הקרוב ביותר ללוח)

    בכל מקרה צריך לדאוג לכך שזרם כושר הניתוק של המבטח הנתון על ידי היצרן יהיה גדול מהזרם קצר המקסימלי המחושב.
    זרם קצר=IK
    כושר ניתוק=Icu

  2. #2
    יש כיוון אך לא מספיק ברור..
    דוגמא לידי תרגיל יהיה מצויין ..

הרשאות פרסום