שלום לכולם,


בקשר למונה נטו או לכל שאר ההסדרות מול הרדשות , יש אמת מידה שמפורסמות ברשת ובאתר

מצ"ב לינק למונה נטו

http://www.doctorat.co.il/content/10...A0%D7%98%D7%95


בקשר לחשבונות גבוהים בלקוחות סולאריים ,

יכול להיות כמה דברים , הכל תלוי בחומרת המצב .

1. מיקום מונה הייצור , יש חשיבות למיקום. ככול שהמונה רחוק יותר מהממירים כך חשבון הצריכה יגדל , עבור מערכת 50 קו"ט עם 1.5% הפסדים בכבלים חשבון הצריכה החדשי יתפח ב כ 150 ש"ח .

2. כדאי להזמין את מחלקת מונים בטענה לשגיאות בקריאת ההספק.

3.יש לממירים גם צריכה עצמית , יש גם סוגי ממירים שנמצאים במצב "שינה" בלילה צריך לבדוק את ההספק במצב זה.

4. חברים כאן אצטרך את חזרתכם :

מניסיון המערכת "מלכלכת" את % ה THD בזרם בצורה משמעותית , הבעיות הגדולות מתגלות בעיקר בשילוב סוללות קבלים עם בקר הספק ומערכת סולארית , שוב , תלוי מי הדומיננתי מבין העומסים (הקבלים\ המערכת ).

לי ברור שיש בעיות של תהודה בזמן כניסת הכבלים ושהבקר יכול "להתבלבל" להכניס ולהוציא את הקבלים , זאת בגלל שאינו יכול לקבל קריאות זרם נכונות .

שאלתי היא , האם יש מצב שמשנה הזרם במונה חח"י רושם שגיאות כתוצאה מהרמוניות ?