רפי שלום!
כנראה אתה לא קורא מספיק את התגובות בפורום,כי התשובה לשאלה זו קיימת בהרבה תגובות.
ומספיק שתקרא את ההגדרות של השיטות בתגובה הבאה כדי להבין:
http://www.doctorat.co.il/threads/11...92%D7%A0%D7%94
לעצם העניין
באיפוס בשיטה TNC-S- האות Common C-משותף כלומר מוליך אחד שתפקידו משותף גם להארקה וגם לאפס
ממקור הזינה ועד ללוח הצרכן וזהו בעצם מוליך ה-PEN
ומהלוח Separate S-נפרד,מוליכי האפס והארקה נפרדים.
באיפוס Separate S TN-S -נפרד,בשיטה זו מוליכי האפס והארקה הם נפרדים ממקור הזינה ועד לצרכן זרם התקלה נסגר דרך מוליך הארקה בלבד ולכן אין מוליך PEN

שים לב להבדלים במסלול לולאת התקלה, בTN-S מסלול התקלה הוא דרך הארקה בלבד אל הארקת השיטה של השנאי,ב-TNC-S מסלול התקלה הוא דרך מוליך PEN שמשמש גם בתקלה וגם בעבודה.
לסיכום, חברי הוועדה רוצים לדעת עד כמה אתה בקיא בנושא, ולכן נשאלות גם שאלות כאלה.
תשובה פשוטה כזו יכולה לספק אותם.
שיהיה בהצלחה
ושבת שלום,
רועי