יוסי שלום!
להבנתי במקרה הספציפי שלך שני המפסקים במורד הזרם מיועדים להגן על לוחות הפיקוד של המשאבות.
לכן השיקול במקרה זה בבחירת ההגנה בין מפסק תיבה יצוקה Moulded Case, לבין מפסק אוטומטי זעיר (מא"ז-לא מאמ"ת,רצוי לדייק בהגדרות)
נובע אך ורק משיקולים של זרם קצר, ואני אסביר: לכל משאבה כבר קיימת הגנה בפני העמסת יתר דרך לוח הפיקוד שבו מותקן מתנע רך והגנות למתנע.
ולכן נותר להגן רק בפני זרם קצר על הכבל המזין מלוח הראשי ללוח פיקוד.
הגנת הכבל מבחינת זרם קצר קשורה בהיבט של כושר ניתוק של המפסק,הגנה בפני התחממות יתרה של המוליך בזרם קצר ועמידה בהלם חום.
אם ידוע לך בערך מהו זרם הקצר הצפוי במתקן תוכל לדעת באיזו הגנה להשתמש, כמובן שיש תלות במרחק של הצרכן מהלוח המזין.
שיקול נוסף הוא סלקטיביות,במקרה שדרושה סלקטיביות מלאה בזרם קצר תצטרך לקחת מפסק תיבה יצוקה מאותה סדרה של המפסק הראשי, ולבדוק את ההתאמה
בין שני האופיינים של ההגנות, אם לא דרושה לך סלקטיביות מא"ז במקרה הזה ייתן לך מענה מספיק טוב
שיהיה בהצלחה.
רועי