שלום אייל
כפי שכתב לך גיא ,עליך לקרוא בקפידה את הפרק "הארקות ואמצעי הגנה בפני חישמול" בחוק החשמל .
ישנם 7 שיטות הגנה בפני חישמול , ועל מתכנן החשמל להחליט באיזה שיטה הוא משתמש בהתאם לנסיבות הספציפיות של מתקן החשמל.
כל מתקן חשמל יש להחליט האם להשתמש בשיטת הגנה הכוללת אלקטרודת הארקה ואו שיטה אחרת , הכל בהתאם להחלטת המתכנן וכפוף לחוק החשמל.
בשיטת הגנה TT התנגדות אלקטרודת הארקת כלפי המסה הכללית של האדמה של מכסימום 5 אוהם , בשיטת הגנה : TNS ,TNC-S מכסימום 20 אוהם .
במידה ועדיין לא יתקבלו התוצאות הנ"ל , ניתן להשתמש במפסק מגן "כהגנה בלעדית" , ראה פירוט מדויק והתנאים המותרים בהתאם לחוק החשמל.

מקווה שעכשיו זה מובן

בברכה

קובי