אייל שלום
אסור לבצע שיטת הגנה בפני חישמול מסוג TNC-S ׁ(איפוס) כאשר התנגדות אלקטרודת הארקת היסוד כלפי המסה הכללית של האדמה גבוהה מ-20 אוהם

מהסיבות הבאות : במידה ומוליך ה-PEN מתנתק בחיבור למיתקן החשמל , אזי אלקטרודת הארקת היסוד צריכה להגן על מיתקן החשמל בכל המצבים כגון :

1. הפעלת הגנות במקרה של פריצת בידוד בשנאי המזין בין מתח גבוהה למתח נמוך.
2. מסלול זרם גבוהה במקרה של זרם קצר להפעלת הגנות בזמן קצר מאוד.
3. הקטנת מתחי צעד ליד האלקטרודה במקרה של זרם קצר
4. לתת " מסלול טוב" עבור כולא ברקים

מקווה שעכשיו זה מובן

בברכה

קובי