אייל שלום!
אתה מתבלבל בין איפוס להארקת שיטה,אז אני חוזר הארקת שיטה מבצעים למקור ההזנה איפוס מבצעים בצרכן.
מקרה א' גם הגנרטור וגם השנאי נמצאים מחוץ לתחום ההשפעה
של הארקה של מבנה הצרכן,לכן כמו שגיא רשם:
ביצעו הארקת שיטה והארקת הגנה לשנאי במקום שבו הוא מותקן
ביצעו הארקת שיטה והארקת הגנה לגנרטור במקום שהוא מותקן.
משני מקורות הזינה יצאו לכיוון לוח ראשי במבנה הצרכן
עם 3 פאזות ואפס מכל מקור למפסק מחליף בלוח,המבנה הוא עם הארקת יסוד ולכן בוצע בו איפוס מקומי.
באיור 2 גם השנאי וגם הגנרטור נמצאים בתחום ההשפעה של הארקת המבנה/צרכן ולכן את הארקות שיטה מחברים דרך פס אפסים לפס השוואת פוטנציאלים וזהו בעצם האיפוס היחיד.
נקווה שכעת זה יותר מובן,תחזור שוב על נושא הארקות בדגש על איפוס ותחום ההשפעה של אלקטרודת הארקה,תמצא בפורום הרבה התייחסויות לכך.
ערב טוב.
רועי