רפאל שלום!
קצת סדר,יש הבדל בין איפוס והארקת שיטה, איפוס עושים במתקן הצרכן,הארקת שיטה עושים במקור ההזנה.
כל מקור הזנה בשיטה מוארקת חייב בהארקת שיטה אחרת המתחים לא יהיו מיוחסים לאדמה.
אין הגבלה להארקות שיטה ואת זה תוכל למצוא בתקנה 10 בפרק הארקות ואמצעי הגנה בפני חשמול.
ניקח לדוגמה מקרה בו שני מקורות הזינה אינם נמצאים בתחום ההשפעה של הצרכן.
לחץ כדי להציג תמונה גדולה
שם:  23.JPG
צפיות: 4062
גודל:  50.4 קילובייט
ID: 492
כפי שניתן לראות לכל מקור זינה ביצעו הארקת שיטה נפרדת ואת האיפוס ביצעו במתקן הצרכן.
דוגמה אחרת היא מקרה שבו יש תלות בין תחום ההשפעה של הארקת מקורות הזינה לבין תחום ההשפעה של הצרכן
כלומר שני מקורות הזינה נמצאים בתחום ההשפעה של הצרכן
לחץ כדי להציג תמונה גדולה
שם:  22.JPG
צפיות: 2327
גודל:  63.2 קילובייט
ID: 491
במקרה הזה גם מקורות הזינה וגם הצרכן נמצאים באותו מבנה,
מחברים את הארקות השיטה של מקורות הזינה לפס האפסים ומשם מבצעים איפוס יחיד.
הסיבות לאיפוס יחיד הוזכרו מספר פעמים בפורום ובכל זאת אחזור:
אם לדוגמה נבצע איפוס נוסף בין פס אפסים לפה"פ מה שיקרה הוא כאשר יתרחש קצר במתקן או במקרה של פגיעת ברקים זרם היתר
שצריך לזרום דרך מוליכי ההארקה לאדמה יחזור בחלקו דרך מוליכי האפס באיפוס הנוסף
דבר העלול לגרום נזק לציוד.
בנוסף במצב של אי איזון/סימטריה בפאזות יזרום זרם באפס שיעבור להארקה במשטר עבודה רגיל דבר שגורם למפלי מתח
והפרשי פוטנציאלים שגורם למערכת הארקה להפסיק להיות נקודת ייחוס.
אלה הם הסיבות העיקריות.
לילה טוב
רועי