שלום קובי וירון
לצערי אין לי תשובה חד משמעית לפקטור 10 בהגנת פחת בלעדית, הסיבה היא שזה מוזכר רק בחוק החשמל הישראלי ולא בתקני ה-IEC או תקנים אחרים
בתקן IEC 60364 ישנה חלוקה כאשר המתקן מאופס TN או המתקן ב-TT לפי הטבלאות הבאות:


כפי שניתן לראות יש הבדלים משמעותיים בשני המקרים, ובחוק החשמל הישראלי מתייחסים רק למקרים בהם לולאת התקלה
גבוהה מהסיבות שמוזכרות בחוק.
מה שכן אפשר לעלות מספר סיבות לגבי המקדם:
1. נושא של זמן ההפעלה כידוע לפי התקנים ב-5In על הפחת להפסיק תוך פחות מ-40 מילי שניות, מכאן שב-10In יפסיק הרבה פחות גם עם מתח המגע יהיה
גבוה לאדם לא ייגרם נזק.
2. ייתכן שבגלל שזרם ההפעלה של מפסקי המגן הוא בכפולות של 10, אז נבחר המקדם הנ"ל.
באופן כללי ההבדל בין פונקציה G לפחת היא שבפונקציה G זרם הקצר לאדמה יכול להיות קצת יותר גבוה ואילו בהגנת פחת זרם הקצר נמוך בהרבה.
המשך סופ"ש נעים
רועי