שלום לכולם, אם מתקן מוגן בלעדית ע"י פחת נדרש שזרם הקצר הצפוי יהיה פי 10 מזרם ההפעלה של הפחת. מאידך, אם אני משתמש בפונקציית G במתקן עם הארקות לקויות אז ניתן לכוון ל 0.2 זרם נומינלי. גם במקרה זה ניתן לומר שהמתקן מוגן בלעדית ע"י פחת. אני מבין את עקרון הפעולה של שתי הפונקציות הנ"ל ואם אשתמש בפקטור 10 בכוונון פונקציית G אקבל ערכים לא הגיוניים של לולאת התקלה.
מדוע אם כן לא נדרש גם במקרה זה פי 10 מזרם ההפעלה? האם מקרה זה לא מתאים להגדרה של הגנה בלעדית ע"י פחת? תודה לעונים.